桥架一般用密闭好还是梯架好?
地库、井道一般用哪种桥架较好?梯架:优点是散热好,缺点是不美观,且会被消防雨淋喷头淋到。
密闭桥架:优点是隔火性能好一点,缺点是随着电缆的变多,发热降容系数急剧下降,20根时达到0.38。
有孔托盘:性能居中。 1:井道不需要封闭桥架即使消防回路
2:电缆都防水的 不在井道里的非消防电缆不能用梯架的规范依据在哪里? 我设计时:一般水平采用槽式桥架,垂直采用梯式桥架;考虑强电线路∑截面<40%,弱电线路∑截面<50%(一般只有一半的数值);考虑大电缆的直径。而现场看到的一般是槽式桥架。
至于说那个好,呵呵呵,我不晓得 看高规和建规,那里面的是强条