账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8986|回复: 4

[问题探讨] 桥架一般用密闭好还是梯架好?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-2 19:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地库、井道一般用哪种桥架较好?
梯架:优点是散热好,缺点是不美观,且会被消防雨淋喷头淋到。
密闭桥架:优点是隔火性能好一点,缺点是随着电缆的变多,发热降容系数急剧下降,20根时达到0.38。
有孔托盘:性能居中。
     
发表于 2013-3-2 23:43:05 | 显示全部楼层
1:井道不需要封闭桥架即使消防回路
2:电缆都防水的
     
发表于 2013-3-4 08:47:15 | 显示全部楼层
不在井道里的非消防电缆不能用梯架的规范依据在哪里?
发表于 2013-3-4 09:41:48 | 显示全部楼层
我设计时:一般水平采用槽式桥架,垂直采用梯式桥架;考虑强电线路∑截面<40%,弱电线路∑截面<50%(一般只有一半的数值);考虑大电缆的直径。而现场看到的一般是槽式桥架。
至于说那个好,呵呵呵,我不晓得
     
发表于 2013-3-4 10:40:26 | 显示全部楼层
看高规和建规,那里面的是强条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则