治学以诚 发表于 2013-2-18 09:41:36

治学以诚 发表于 2013-2-18 09:43:29

尺短寸长 发表于 2013-2-18 09:50:56

你开什么玩笑,上海的工程多数都得拆了重新安装。
上海有没有同行懂电气?
治学以诚 发表于 2013-2-18 09:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

O(∩_∩)O哈哈哈~

老诚忒可爱了~

rainmen_73 发表于 2013-2-18 09:52:12

你开什么玩笑,上海的工程多数都得拆了重新安装。
上海有没有同行懂电气?
治学以诚 发表于 2013-2-18 09:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

普通设计是只会按规范操作,其它地方不行;在上海既然有此条文当然可以。麻烦也介绍下您了解到国外通行要求及做法呢

尺短寸长 发表于 2013-2-18 09:52:54

回复 17# 治学以诚


老诚,外国是咋做的?

回答正题,别骂骂咧咧的。{:shocked:}

治学以诚 发表于 2013-2-18 09:53:59

尺短寸长 发表于 2013-2-18 10:33:34

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22217&extra=&authorid=11338&page=1
[问题探讨] 老诚语录

老诚语录已达73条——
这么基本的东西,你长期弄错。作为审图界的一员,真是岂有此理。{:4_112:}

回复 19# rainmen_73 & 回复 20# 尺短寸长

尺短寸长 发表于 2013-2-18 10:37:35

回复 21# 治学以诚


回复 19# rainmen_73 & 回复 20# 尺短寸长

如何? {:lol:}

治学以诚 发表于 2013-2-18 10:42:54

尺短寸长 发表于 2013-2-18 10:45:43

不和你一般见识了,要不得教你太多的东西,反正结果也好记,你一生都要记住。
“双电源(含一级负荷),消防设备电缆和非消防电缆电缆不应全搁同一托盘或梯架内敷设”
加搓板问题,是因为规范另有一个要求,是对规范的妥协。不妥协就要弄4副桥架。
治学以诚 发表于 2013-2-18 10:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

给老诚加“搓衣板”一块,回家“跪思”。{:titter:}

wosuwoxing 发表于 2013-2-18 11:02:50

加隔板写在图纸上就是了,有的还标注了隔板分隔开的尺寸。三通、四通没办法完全分隔的。规范要反思如何解决。

yis359574718 发表于 2014-9-12 10:42:37

打酱油来了,学习了!!!!

whitepigeon 发表于 2014-9-12 11:11:28

都在讨论加不加隔板的问题。。

单说楼主提的问题。我见过厂家是在弯头处采用立交桥式的隔板方法,造型略复杂。图片暂时找不到。

bcdchenp 发表于 2014-9-13 17:08:44

我也想了想三通、四通处加隔板要符合规定只能搞“立交桥”了,不过没见到过具体是怎么做的,也不知道这个“立交桥”里面穿电缆方便不方便