配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,上下级指哪里?
是指1和2,还是2和3,? 1和2,、2和3都是。 1和2(您的帖子长度不符合要求) 消防负荷是不是要求必须上下级配合? 2和3属于同一配电等级。 1和2,、2和3都是。
yangyang7201 发表于 2013-1-29 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
2和3属于同一级,无须保护配合。 这个问题又回到了配电级数和保护级数的问题。呵呵 2和3属于同一级,无须保护配合。
大鼻山 发表于 2013-1-29 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
2和3为同级配电,但2和3是两级保护。
3断路器所带负荷是否为重要负荷决定2和3是否需要具有保护选择性。如果为非重要负荷,2和3也可不要求具备保护选择性。 配电级数的理解个人认为09措施2.4.2.2括号部分所述完全正确。
关于保护级数则应该是从负荷侧至电源侧这段线路上,凡是具有保护功能的保护电器一个就一级。 我始终认为保护级数就是个扯淡的概念 0000000000000000 我始终认为保护级数就是个扯淡的概念
Sullivan 发表于 2013-1-29 12:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
扯淡还是不扯淡,关键还是要看创建这个概念对于解决实际问题是不是有帮助。 隶属不同配电等级时,才有必要实现选择性,也才容易实现选择性;
隶属同一配电等级时,没有多大必要去实现选择性,实际上也不容易实现选择性。 扯淡还是不扯淡,关键还是要看创建这个概念对于解决实际问题是不是有帮助。
yangyang7201 发表于 2013-1-29 14:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没有任何帮助,把本来简单明了的问题复杂化,这是部分“专家”的爱好 “菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”