hlxldb 发表于 2013-1-29 10:18:57

3P断路器只用其中一极可行不

本帖最后由 hlxldb 于 2013-1-29 10:21 编辑

最近看到别人的图,用的3P塑壳断路器,配出的是3X4的线。请问这样可行不?有啥利弊。猜,之所以用塑壳,是因为是小容量变压器低压柜直接出线的,为了满足分断能力要求。如下图:

RK5707 发表于 2013-1-29 15:18:36

楼主的意思是神马???{:4_111:}

Sullivan 发表于 2013-1-29 15:30:37

楼主的意思是神马???
RK5707 发表于 2013-1-29 15:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
三相的回路接出220单相线路

治学以诚 发表于 2013-1-29 16:12:52

梁健 发表于 2013-1-29 17:41:38

回复 4# 治学以诚


    哈,版主真乃奇才也

沧海 发表于 2013-1-29 19:12:40

可以
三相的断路器没这么用过倒是拿三相的接触器当单相用过{:sweat:}

jychen1 发表于 2013-1-29 19:12:53

本帖最后由 jychen1 于 2013-1-29 19:22 编辑

变电所低压柜内,只能这样做。

如果在某一塑壳下再接一微断,微断出线220V,是否可行?

RK5707 发表于 2013-1-29 20:15:11

以上观点都好像偏向于三相的回路接出220单相线路。
我有不同观点
原因有一
   在这个前提条件下 单相短路电流毕竟没有三相的大,单相短路电流能100%使这个开关跳闸,不能这么轻易下结论。要有计算依据。。

RK5707 发表于 2013-1-29 20:16:32

本帖最后由 RK5707 于 2013-1-29 20:18 编辑

以上观点仅个人的想法 有不对的地方请各位高手指点!!

Sullivan 发表于 2013-1-29 20:27:44

以上观点都好像偏向于三相的回路接出220单相线路。
我有不同观点
原因有一
   在这个前提条件下 单 ...
RK5707 发表于 2013-1-29 20:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
没看明白你说的意思,楼主就是问抽屉柜里一个16A的三极断路器能不能引出一个单相220V回路(图上看是给PLC系统的电源),你说的和他问的好象是2回事;况且你自己说的内容也及其令人费解,能否重新组织下语言。

RK5707 发表于 2013-1-29 21:16:59

回复 10# Sullivan


    我的回复理解很费劲吗??{:4_90:}
好吧!我重新再说下。

我的意思是 单相供电线路的短路电流有可能达不到三级开关的最小分段短路电流值。

这会再理解不了 我就不知道怎么说了!!

尺短寸长 发表于 2013-1-29 21:38:34

回复 11# RK5707


三相回路,也得满足配电线路末端发生单相短路(除非没有中性线的三相配电回路,则考虑两相短路)、接地故障时保护电器的动作灵敏度要求。

尺短寸长 发表于 2013-1-29 21:42:40

三相回路(有中性线的三相配电回路)和单相回路,其保护电器的动作灵敏度校验,应该是没有本质上的区别。

尺短寸长 发表于 2013-1-29 21:48:17

回复 6# 沧海

单相负荷用三相的热继电器,得小心哦。

Sullivan 发表于 2013-1-29 22:35:12

本帖最后由 Sullivan 于 2013-1-29 22:43 编辑

回复Sullivan


    我的回复理解很费劲吗??
好吧!我重新再说下。

我的意思是单相供 ...
RK5707 发表于 2013-1-29 21:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
很费解,你在8楼的回复与楼主的问题毫无关系;11楼的回复将2个不同的概念混合在了一起。

我只能理解为你目前对短路电流与断路器校验一知半解。