单相负荷用三相的热继电器,得小心哦。
尺短寸长 发表于 2013-1-29 21:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
也可以用,热继的接线稍微改动下即可。
RK5707
发表于 2013-1-29 22:50:26
回复 15# Sullivan
呵呵!我都说了,这些都是自己的个人想法。谢谢你的指点。我会好好继续学习的。。{:4_117:}
Sullivan
发表于 2013-1-29 22:59:08
本帖最后由 Sullivan 于 2013-1-29 23:04 编辑
回复Sullivan
呵呵!我都说了,这些都是自己的个人想法。谢谢你的指点。我会好好继续学习的。。 ...
RK5707 发表于 2013-1-29 22:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我还没说完捏。
楼主的问题是,3P断路器回路能不能接单相线路出来,他觉得一个3P的断路器、接出个单相回路感觉很别扭。至于你8楼说的计算之类的,那是另一回事,与他的问题无关。
你11楼说了一句”单相供电线路的短路电流有可能达不到三级开关的最小分段短路电流值”,非常之令我费解,我不清楚你到底想阐述什么观点?如果你想说,单相短路电流有可能不足以使这个3P断路器跳闸,那就是断路器灵敏度不够,与这个回路是接三相线路还是单相线路没有任何关系,况且校验灵敏度涉及线路末端单相短路电流与断路器瞬动整定电流值(16A的MCCB就不考虑有定时限整定了),“最小分断短路电流值”是个神马东西捏?
RK5707
发表于 2013-1-29 23:08:08
回复 18# Sullivan
我的意思就是“单相短路电流有可能不足以使这个3P断路器跳闸,那就是断路器灵敏度不够”这个意思。
都说了,这些都是我自己想的。至于“最小分断短路电流值”也是我临时编的一个名词。{:4_97:}
请允许我 继续深造 继续学习。谢谢你的指点。太感谢了。。您要不指出来 我还真一直不会细想这个问题。。。
对了 题外话您和楼主什么关系 ??你比楼主自己都了解楼主自己。不得不佩服。。{:4_126:}
您太厉害了。。。
Sullivan
发表于 2013-1-29 23:13:08
回复Sullivan
我的意思就是“单相短路电流有可能不足以使这个3P断路器跳闸,那就是断路器灵敏度 ...
RK5707 发表于 2013-1-29 23:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
表情真丰富,我也应该多弄点表情,省得论坛总说我回复时字太少{:4_95:} 。
题外话,上面那个头像是大老虎的老兄才厉害{:4_126:} ,我不行。
RK5707
发表于 2013-1-29 23:15:23
回复 20# Sullivan
比我厉害的都是师傅 您就别谦虚了。。
尺短寸长
发表于 2013-1-29 23:36:12
回复 20# Sullivan
看仔细喽,那是只纸老虎哎。
O(∩_∩)O哈哈哈~{:tongue:}
yangyang7201
发表于 2013-1-29 23:40:08
纸老虎的厉害,大家心里是有数滴。哈哈
秋石
发表于 2013-1-30 00:03:24
回复Sullivan
看仔细喽,那是只纸老虎哎。
O(∩_∩)O哈哈哈~
尺短寸长 发表于 2013-1-29 23:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我原本想搞个武松的头像,一看这有老虎的了,再仔细一看,王金元王总都不惹的人,我还是别惹事了。{:4_96:}
lingyan
发表于 2013-1-30 01:20:22
三相断路器如果下面接的一个单相负载,单相负载短路了,三相断路器是否会跳?我认为一定会跳的,上面诸位提到的单相短路电流小于三相短路电流,担心单相短路时三相断路器会不跳,其实是混淆了两个概念,断路器跳不跳,有长延时和瞬时两个脱扣的器起作用,假如一个63A的三极断路器,如果电流达到65A,这个断路器一定会跳的,不过不是马上就跳,而是过一会才会跳,这时起作用的是长延时脱扣器,瞬时脱扣器的动作电流是额定电流的10倍,也就是630A,只要电流一超过630A,断路器就会马上跳,这时起作用的是瞬时脱扣器,单相短路后的电流是多少?要精确计算才能得出数据,要根据短路容量,线路电抗,才能得出准确的数据。
计算断路器后的短路电流,并不是为了判断断路器跳不跳,而是为了校验断路器的分断能力能否抗的住短路电流的冲击,如果断路器的分断能力小了,短路电流大于断路器的分断能力,断路器就要炸飞,为了避免这种情况,就要计算断路器后的短路电流,选择断路器的分断能力大于断路器后的各种情况下的短路电流,避免断路器受短路电流冲击炸开。
lb86wl81
发表于 2013-1-30 08:11:12
谢谢楼上各位的精彩回答,学习了,呵呵;-)
尺短寸长
发表于 2013-1-30 08:19:40
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-30 08:22 编辑
三相断路器如果下面接的一个单相负载,单相负载短路了,三相断路器是否会跳?我认为一定会跳的,上面诸位提到的单相短路电流小于三相短路电流,担心单相短路时三相断路器会不跳,其实是混淆了两个概念,断路器跳不跳,有长延时和瞬时两个脱扣的器起作用,假如一个63A的三极断路器,如果电流达到65A,这个断路器一定会跳的,不过不是马上就跳,而是过一会才会跳,这时起作用的是长延时脱扣器,瞬时脱扣器的动作电流是额定电流的10倍,也就是630A,只要电流一超过630A,断路器就会马上跳,这时起作用的是瞬时脱扣器,单相短路后的电流是多少?要精确计算才能得出数据,要根据短路容量,线路电抗,才能得出准确的数据。
计算断路器后的短路电流,并不是为了判断断路器跳不跳,而是为了校验断路器的分断能力能否抗的住短路电流的冲击,如果断路器的分断能力小了,短路电流大于断路器的分断能力,断路器就要炸飞,为了避免这种情况,就要计算断路器后的短路电流,选择断路器的分断能力大于断路器后的各种情况下的短路电流,避免断路器受短路电流冲击炸开。lingyan 发表于 2013-1-30 01:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
三相断路器如果下面接的一个单相负载,单相负载短路了,三相断路器是否会跳?我认为一定会跳的——
这句有问题!
计算断路器后的短路电流,并不是为了判断断路器跳不跳,而是为了校验断路器的分断能力能否抗的住短路电流的冲击——
这句也有问题!
hlxldb
发表于 2013-1-30 09:16:29
回复 27# 尺短寸长
第一句我不懂。第二句我也来说下。一般我就计算两个短路电流,三相短路电流和单相短路电流。前者用来校验断路器的分断能力,后者用来校验灵敏度。
治学以诚
发表于 2013-1-30 09:17:38
hlxldb
发表于 2013-1-30 09:24:12
突然想到个问题,好像民规上有条规定,不能用一个三相断路器来控制3个单相回路,我这种情况算不算违反这条规定?