LXQ3 发表于 2013-2-20 09:17:35

上图可曾考虑过,如增加柴油发电机作为第三电源,该怎么设计。

最起码,要跟《供配电系统设计规范》GB 5 ...
gblgb 发表于 2013-2-19 23:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    说得有道理!如果违背《供配电系统设计规范》的规定,算不算违背国家标准呢?

wsayd 发表于 2013-2-20 09:41:44

回复 30# gblgb

新建筑设计防火规范报批稿:
10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。 不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。
    《供配电系统设计规范》GB 50052—2009中的图1应急电源接线示例适用于一级负荷中的特别重要负荷。

wga918 发表于 2013-2-21 08:22:55

如果建筑内就仅有应急照明,还死套这个要求,就麻烦了。

sccat 发表于 2013-2-21 09:56:48

想知道是怎么执行的。

viking 发表于 2013-2-22 12:43:30

新人不懂!
    只看到回复只是神奇啊~过犹不及等等,这样执行起来有什么不好呢?
可不可以都把弊端列出来!撇开主观因素,再把有利的列出来。
   一味执着的反感才真正于事无补。 大家说说有什么利弊。 我也可以学习学习,哈哈

yangyang7201 发表于 2013-2-22 14:00:04

回复 35# viking

对于这个问题,论坛以前讨论过不止一次了。大家的评论是建立在以前讨论基础上的,所以你可能看着有些莫名其妙,认为主观因素很强。
建议搜索论坛里相关帖子看看,就不会觉得突兀了!
可以先看看这个帖子http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22395&extra=&page=1

huanwh 发表于 2013-2-26 21:27:31

就看江苏省的同行是如何执行这个规定吧,然后我们就可以参照执行了!

尺短寸长 发表于 2013-2-26 21:30:40

坐等“江苏省的同行”的介绍。

seraphao 发表于 2013-2-28 10:49:48

本帖最后由 seraphao 于 2013-2-28 12:01 编辑

我觉得不应该骂电气的专家,还是消防主管部门的问题啊。
我一直一来的观点就是:我们国家的消防是典型的以法规代替管理,有关部门以为编了一个又一个法规就能解决消防问题,而不是注重后期监管。
下面是一张英国酒店电梯内贴的通知,大家可以自己体会我们和发达国家之间的差距在哪里。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 江苏消防部门首现“消防非消防配电从低压主开关分开要求”