tsml 发表于 2013-1-24 12:53:52

电话电压有90V,电话线网络线可以同管敷设吗?

普通话机 挂机 48V,震铃 90V,通话 8V ,而网络电压一般是5V,规范说不同电压等级线路应该分开敷设,为什么电压差别这么大,大家都做同管敷设呢?

911room 发表于 2013-1-24 13:34:10

本帖最后由 911room 于 2013-1-24 13:37 编辑

国内规范一般要求有间距,比如GB50311,但根据最新IEC转化的GB16895.10《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》,需分情况。见图。

911room 发表于 2013-1-24 13:35:44

关于分隔距离,除采用隔板外,GB16895.10并未规定,但可参考BS7671指导数据。

911room 发表于 2013-1-24 13:45:40

我个人理解,如果长度在35m以内,完全可以同管敷设。出于管理和维护方便的考虑,能分开最好。

tsml 发表于 2013-1-24 14:51:02

谢谢!回答的太详细了。您还套用了英国规范,以前在外资咨询设计公司做过吧,呵呵

911room 发表于 2013-1-24 15:02:33

谢谢!回答的太详细了。您还套用了英国规范,以前在外资咨询设计公司做过吧,呵呵
tsml 发表于 2013-1-24 14:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我不是干设计的,只是工作关系,接触到国外标准罢了。