人工接地体埋设深度为0.5m?
根据GB50057-2010第5.4.4,人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,而技术措施2009第9.5.5为0.7m,各位在实际设计图纸中取多少?距基础或墙是不是按不宜小于1m来设计的?因为有不少设计院现在的图纸还是离墙3m(虽然条文说明中已说无必要),但他们认为离墙3m也不能算错!是不是只要地形条件允许,还是以离墙3m为佳? 见过一本规范 还写着0.6~0.8m。。相当明确的范围一般都写≥0.6m 没有必要距离墙3m,以规范为准就可以了,而且定的太远的话(与墙的间距大于墙与结构护坡桩的距离)会增加施工难度。 本帖最后由 Sullivan 于 2013-1-28 16:55 编辑
新版防雷GB是不小于0.5;09措施是不小于0.7;施工规范是不小于0.6(前提是设计无规定,设计有规定应按设计要求;相应标准图集做法要求0.6~0.8),措辞全是“不应”,一国三公。实际中我选要求最深的那个,深埋那200也累不死人。与外墙距离,完工后不影响检修更换即可,没必要搞太远。 一般按照设计要求进行,若设计没有明确规定那就采用不小于0.7,个人看法 我设计一般写 0.8m 接地体的埋深和跨步电压的计算是怎么计算的{:smile:}