账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10110|回复: 6

[问题探讨] 人工接地体埋设深度为0.5m?

[复制链接]
发表于 2013-1-23 16:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB50057-2010第5.4.4,人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,而技术措施2009第9.5.5为0.7m,各位在实际设计图纸中取多少?距基础或墙是不是按不宜小于1m来设计的?因为有不少设计院现在的图纸还是离墙3m(虽然条文说明中已说无必要),但他们认为离墙3m也不能算错!是不是只要地形条件允许,还是以离墙3m为佳?
     
发表于 2013-1-25 12:47:28 | 显示全部楼层
见过一本规范 还写着0.6~0.8m。。相当明确的范围

一般都写≥0.6m
     
发表于 2013-1-27 23:44:40 | 显示全部楼层
没有必要距离墙3m,以规范为准就可以了,而且定的太远的话(与墙的间距大于墙与结构护坡桩的距离)会增加施工难度。
发表于 2013-1-28 16:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2013-1-28 16:55 编辑

新版防雷GB是不小于0.5;09措施是不小于0.7;施工规范是不小于0.6(前提是设计无规定,设计有规定应按设计要求;相应标准图集做法要求0.6~0.8),措辞全是“不应”,一国三公。实际中我选要求最深的那个,深埋那200也累不死人。与外墙距离,完工后不影响检修更换即可,没必要搞太远。
发表于 2013-3-7 08:14:47 | 显示全部楼层
一般按照设计要求进行,若设计没有明确规定那就采用不小于0.7,个人看法
发表于 2013-3-8 17:23:30 | 显示全部楼层
我设计一般写 0.8m
     
发表于 2013-3-8 18:13:41 | 显示全部楼层
接地体的埋深和跨步电压的计算是怎么计算的{:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则