什么情况下为疏散通道上的防火卷帘
办公楼每层两个防火分区,在走道上设防火卷帘分隔,此时的防火卷帘是否就属于疏散通道上的防火卷帘? 属于的,走道上防火卷帘,都属于疏散通道上的防火卷帘,类似的地下车库里入口处的防火卷帘,卷帘下不走人的,比如高大中庭和各层之间的一周防火卷帘,是属于纯粹的分隔防火分区的卷帘,不按疏散通道上的防火卷帘处理,一步降到底。 回复 1# 1179276821楼主的这个问题应该问建筑专业啊?建筑专业说什么就是什么。不能在这里问坛友,大家都是定性的解答,遇到具体问题要定量的解决。楼主还是问自己公司的建筑专业更靠谱 疏散通道上不允许设防火卷帘,因此现在所有的防火卷帘均作防火分隔用的。 应该说所有的防火卷帘本身都是做防火分隔用的,只是有些设在了走道上,是否是因为设在走道上的一步下落容易引起走道人员的混乱,所以才有两步下降的要求? 疏散通道上不允许设防火卷帘,因此现在所有的防火卷帘均作防火分隔用的。 楼主情况还是按照走道上卷帘对待较好(通常该卷帘旁边还会另设疏散门),分两步降落(最终还是降落到底、作为防火分隔);而对于压根不可能让行人通过的卷帘(如内庭院或天井处卷帘),则是一步降落到底、直接作为防火分隔。 本帖最后由 wosuwoxing 于 2013-1-22 18:39 编辑
我觉得卷帘门旁有疏散门的才算疏散通道上的,如果没有该门,均是防火分隔。甚至带门的都可以不算疏散通道,因为建筑考虑的疏散门的宽度已经够了,这个问过几次建筑,都说是分隔使用 按8楼所说,就没有需要两步下降的防火卷帘一说了 建规,7.4.14疏散用门,严禁采用卷帘 很多地方消防审图不认的, 建规,7.4.14疏散用门,严禁采用卷帘 很多地方消防审图不认的,
yinhui2004 发表于 2013-1-31 16:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
什么版本的“建规”?
有 7.4.14? “疏散通道上不允许设防火卷帘,因此现在所有的防火卷帘均作防火分隔用的。”这说法出自哪? 我来学习的{:tongue:} 要根据防火分区来设置防火卷帘啊。一般是建筑设计指定位置啊。 疏散通道上的防火卷帘与防火分隔用的防火卷帘不同。电气消防设计的消防元件配置也不同啊。