账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18703|回复: 18

[求助] 什么情况下为疏散通道上的防火卷帘

  [复制链接]
发表于 2013-1-21 15:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公楼每层两个防火分区,在走道上设防火卷帘分隔,此时的防火卷帘是否就属于疏散通道上的防火卷帘?
发表于 2013-1-21 16:31:06 | 显示全部楼层
属于的,走道上防火卷帘,都属于疏散通道上的防火卷帘,类似的地下车库里入口处的防火卷帘,卷帘下不走人的,比如高大中庭和各层之间的一周防火卷帘,是属于纯粹的分隔防火分区的卷帘,不按疏散通道上的防火卷帘处理,一步降到底。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 正解

查看全部评分

     
发表于 2013-1-21 16:35:52 | 显示全部楼层
回复 1# 1179276821


    楼主的这个问题应该问建筑专业啊?建筑专业说什么就是什么。不能在这里问坛友,大家都是定性的解答,遇到具体问题要定量的解决。楼主还是问自己公司的建筑专业更靠谱
发表于 2013-1-21 16:48:00 | 显示全部楼层
疏散通道上不允许设防火卷帘,因此现在所有的防火卷帘均作防火分隔用的。
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:56:01 | 显示全部楼层
应该说所有的防火卷帘本身都是做防火分隔用的,只是有些设在了走道上,是否是因为设在走道上的一步下落容易引起走道人员的混乱,所以才有两步下降的要求?
发表于 2013-1-22 08:35:02 | 显示全部楼层
疏散通道上不允许设防火卷帘,因此现在所有的防火卷帘均作防火分隔用的。
     
发表于 2013-1-22 08:49:38 | 显示全部楼层
楼主情况还是按照走道上卷帘对待较好(通常该卷帘旁边还会另设疏散门),分两步降落(最终还是降落到底、作为防火分隔);而对于压根不可能让行人通过的卷帘(如内庭院或天井处卷帘),则是一步降落到底、直接作为防火分隔。
发表于 2013-1-22 18:38:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2013-1-22 18:39 编辑

我觉得卷帘门旁有疏散门的才算疏散通道上的,如果没有该门,均是防火分隔。甚至带门的都可以不算疏散通道,因为建筑考虑的疏散门的宽度已经够了,这个问过几次建筑,都说是分隔使用
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:41:41 | 显示全部楼层
按8楼所说,就没有需要两步下降的防火卷帘一说了
发表于 2013-1-31 16:11:02 | 显示全部楼层
建规,7.4.14疏散用门,严禁采用卷帘   很多地方消防审图不认的,
     
发表于 2013-1-31 16:17:43 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 同问:什么版本的“建规”?

查看全部评分

发表于 2013-1-31 23:45:55 | 显示全部楼层
“疏散通道上不允许设防火卷帘,因此现在所有的防火卷帘均作防火分隔用的。”这说法出自哪?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 我也想知道耶。

查看全部评分

发表于 2013-2-1 11:03:42 | 显示全部楼层
我来学习的{:tongue:}
发表于 2013-2-1 16:46:31 | 显示全部楼层
要根据防火分区来设置防火卷帘啊。一般是建筑设计指定位置啊。
发表于 2013-2-1 16:56:45 | 显示全部楼层
疏散通道上的防火卷帘与防火分隔用的防火卷帘不同。电气消防设计的消防元件配置也不同啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则