现在有一车间配电回路,计算电流1665A,,按照计算电流,需要选多大的开关和电缆
现在有一车间配电回路,计算电流1665A,甲方想从配电房直接引低压回路,配电房不在车间里,距离车间约80米,按照计算电流,需要选多大的开关和电缆,电缆选择YJV22埋地敷设 得用一捆240的电缆……感觉很恐怖地说…… 这就不能用电缆了。应该用封闭母线,工厂经常用。 这么大电流可以考虑6KV或10KV 供电,或者分成几条配电回路 回复 1# sy8653554采用2000A的开关,电缆6*(3*185+2*95).
可以开电缆沟敷设。 同意3楼使用母线。 赞成5楼的做法 2000A的开关+母线,这个尺度,电缆的单位成本已经比母线高了 使用封闭母线吧 便于维护,都是插接箱 画起图来省事 应该采用10kV配电,或多回路0.38kV配电 可以用多对数电缆并联使用,但得注意多电缆用同型号、同截面、同长度、同敷设方式。尽量用多芯电缆,若用单芯得注意各相电缆间相对位置关系保持一致,否则会出现各电缆间电流不等的情况 当然,条件许可也可以用母线槽