[求助] 现在有一车间配电回路,计算电流1665A,,按照计算电流,需要选多大的开关和电缆

[复制链接]
     
发表于 2013-1-17 20:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有一车间配电回路,计算电流1665A,甲方想从配电房直接引低压回路,配电房不在车间里,距离车间约80米,按照计算电流,需要选多大的开关和电缆,电缆选择YJV22埋地敷设
发表于 2013-1-17 21:45:09 | 显示全部楼层
得用一捆240的电缆……感觉很恐怖地说……
     
发表于 2013-1-18 00:04:41 | 显示全部楼层
这就不能用电缆了。应该用封闭母线,工厂经常用。
发表于 2013-1-18 07:54:46 | 显示全部楼层
这么大电流可以考虑6KV或10KV 供电,或者分成几条配电回路
发表于 2013-1-18 08:44:00 | 显示全部楼层
回复 1# sy8653554

采用2000A的开关,电缆6*(3*185+2*95).
可以开电缆沟敷设。
发表于 2013-1-18 10:19:46 | 显示全部楼层
同意3楼使用母线。
发表于 2013-1-18 10:32:39 | 显示全部楼层
赞成5楼的做法
发表于 2013-1-18 10:40:40 | 显示全部楼层
2000A的开关+母线,这个尺度,电缆的单位成本已经比母线高了
     
发表于 2013-1-18 13:40:24 | 显示全部楼层
使用封闭母线吧 便于维护,都是插接箱 画起图来省事
发表于 2013-1-18 15:28:22 | 显示全部楼层
应该采用10kV配电,或多回路0.38kV配电
发表于 2013-1-18 15:36:31 | 显示全部楼层
可以用多对数电缆并联使用,但得注意多电缆用同型号、同截面、同长度、同敷设方式。尽量用多芯电缆,若用单芯得注意各相电缆间相对位置关系保持一致,否则会出现各电缆间电流不等的情况
发表于 2013-1-18 15:42:26 | 显示全部楼层
当然,条件许可也可以用母线槽