低压变配电房最小净高是多少?

请教各位专家,低压变配电房最低净高 是多少?低压进线柜母线进线时,规定至少预留多高空间才够啊?变压器2000KVA及以下。

Carol_linxing 发表于 2013-1-15 12:07:01

是不是这个500的空间再加上母线转弯的空间就够?
母线能不能从接线箱侧面出线呢?

dqlenovo 发表于 2013-1-15 14:14:53

柜子高可以从侧面出,须保证水平进线母线槽底最低2500

dqlenovo 发表于 2013-1-15 14:16:16

柜子高可以从侧面出,须保证水平进线母线槽底最低2.2米