开关1P与2P的区别?
照明回路一般用1P的,而插座用2P的,为什么? 这几年,设计一直按照前人的做法去做,没有仔细想为什么,不应该啊。连这小小的开关,学问也很大啊。请各位前辈指点,谢谢了。 照明回路一般用1P的,而插座用2P的,为什么?
jychen1 发表于 2013-1-12 16:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
插座回路一般采用剩余电流动作保护器,所以用2P 插座回路一般采用剩余电流动作保护器,所以用2P
hbsjzsjy 发表于 2013-1-12 17:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么插座回路用2P的RCD,用1P+N的行不行? 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-12 17:16 编辑
为什么插座回路用2P的RCD,用1P+N的行不行?
yangyang7201 发表于 2013-1-12 17:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,只要能断开L、N线就行,不管它叫2P还是1P+N。 回复 5# hbsjzsjy
这应该不只是个叫法的区别,1P+N是不断N的,2P才是断N的。
为什么一定要断N线? 回复hbsjzsjy
这应该不只是个叫法的区别,1P+N是不断N的,2P才是断N的。
为什么一定要断N线?
yangyang7201 发表于 2013-1-12 17:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
查下样本吧,对于微断来说,我所接触的厂家1P+N都是切断N线的。至于为什么要断N线,《低规》3.1.11第1款表达的很清楚吧。 为什么一定要断N线?N线是地电位啊,不必断N线吧? 为什么一定要断N线?N线是地电位啊,不必断N线吧?
jychen1 发表于 2013-1-12 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
N线是地电位?何以有此结论?拿TN-C-S系统来说,除了PEN线重复接地处(亦即N和PE分开出)为地电位外,其后的N线怎会是地电位呢? 《低规》3.1.11第1款读起来真的很拗口啊,就不能说得简单一点? N线始端是接地的,怎么会不是地电位呢? 回复 8# jychen1
要断的。
除在PEN分成N、PE这一处可保证N线为可靠地地电位外,其他处N线无法保证。 意思是假如距离接地点200米,测N线,可能不是零V? N线始端是接地的,怎么会不是地电位呢?
jychen1 发表于 2013-1-12 17:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你要这么说我真的无语了{:sweat:} 我有些明白了。不能无语啊,继续说啊。我不懂吗,别见笑啊。