jychen1
发表于 2013-1-12 18:05:16
那么照明开关为什么不断N线呢,也有安全隐患啊?
David_H
发表于 2013-1-12 18:25:08
本帖最后由 David_H 于 2013-1-12 18:29 编辑
各位元老出来聊天开心呢~~~
1P---单极断路器,具有热脱扣功能,仅能控制火线(相线)
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热脱扣功能(相零均能断开)
2P-----单相2级断路器,同时控制火线、零线,且都具有热脱扣功能(相零均能断开)
yangyang7201
发表于 2013-1-12 18:28:09
1P---单极断路器,具有热脱扣功能,仅能控制火线(相线)
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热脱扣功能(相零均能断开)
2P-----单相2级断路器,同时控制火线、零线,且都具有热脱扣功能(相零均能断开)
David_H 发表于 2013-1-12 18:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
介绍的详细,十分感谢!
jychen1
发表于 2013-1-12 18:31:49
“第一当然是造价问题咯,第二,貌似是因为灯本身还有个开关。”
造价不是问题。灯具本身开关也不断N线啊?
David_H
发表于 2013-1-12 18:40:38
回复 19# jychen1
这个没仔细想过,我学设计的问的第一个问题就是这个,给忘了,貌似跟检修有关
而且灯装上后就是固定的一个东西,与插座的使用不同,出现故障情况相对较少,也就没必要用1P+N或者2P的了,但是检修时,要求必须切断上级开关~~~最近一段时间都在跟空开打交道啊~~~
jychen1
发表于 2013-1-13 09:22:58
如果大家觉得没什么说的了,我建议各位提问者,最后给出一个结论,即结贴。
各位看如何?我以后准备这么做。
jychen1
发表于 2013-1-13 09:27:46
回复jychen1
这个没仔细想过,我学设计的问的第一个问题就是这个,给忘了,貌似跟检修有关
而 ...
David_H 发表于 2013-1-12 18:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
检修时,要求必须切断上级开关很重要。
暗夜流星
发表于 2013-1-13 09:57:40
以前在设计终端照明回路时,通常是BV-2X2.5,没有PE线的。
会不会有关系呢?
jychen1
发表于 2013-1-13 10:02:50
以前在设计终端照明回路时,通常是BV-2X2.5,没有PE线的。
会不会有关系呢?
暗夜流星 发表于 2013-1-13 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
与灯具的安装高度,类型,安装环境有关。
David_H
发表于 2013-1-13 14:45:23
回复 21# jychen1
我一直希望有人能对每个讨论帖子都进行各总结,呵呵,要不到最后都不知道是怎么回事,由于才疏学浅,就不敢在后面总结,如果可能每年出个总结文档,那就更牛掰了~~~哪位大师能不辞辛劳做这事将感激不尽啊
David_H
发表于 2013-1-13 14:46:36
本帖最后由 David_H 于 2013-1-13 14:48 编辑
回复 24# jychen1
以前有个高度要求,低于一定高度要采用PE线,现在没有了,是以灯具种类来定的,一类灯要用PE线至于环境就是那种潮湿之类的跟普通情况不同的可能也要加PE线,其余就不太懂了
入门者
发表于 2013-1-13 18:35:04
切断N线的另一个原因
不切断N线故障点未切除,其它回路的N线电流会从故障点分流,如果上级开关也有RCD,有可能提前动作。
jychen1
发表于 2013-1-14 19:34:31
结贴:
正常环境下,照明1P;插座2P。
防爆环境下,照明2P;插座2P。
tomely
发表于 2013-1-15 14:30:31
回复 28# jychen1
我记得是1区,照明才需要2P
David_H
发表于 2013-1-15 18:01:23
回复 28# jychen1
不太对啊,应该是:正常环境下插座1P+N,有钱情况2P。呵呵~~~