暗夜流星 发表于 2013-1-17 17:26:38

若上级出线断路器是塑壳开关,配电箱进线隔离开关的额定电流不小于上级出线断路器的壳架电流就行。
若上级出线断路器是微断,配电箱进线隔离开关的额定电流不小于上级出线断路器的额定电流就行。

HZL9710 发表于 2013-1-23 22:14:39

不管怎么说:1.第一条没依据,请大家给出出处。2,设计时很少有人专门加报警装置吧。按就近有考虑。

wurenhecai 发表于 2013-1-24 23:50:46

这种总工,估计都是老年人不亲自画图,不看规范,全是吃老本的,靠拍脑袋和以前的师傅告诉的来做事,如果一问为什么这么做,回答都是我们一直这么做。

dzkxian 发表于 2013-1-25 14:55:45

一般的防火卷帘都是用作防火分隔的,不需要在两侧设声光报警装置。

wh843995607 发表于 2013-2-6 14:12:32

同级断路器和隔离开关额定电流,断路器是正常工作电流,而隔离开关是约定发热电流,所以大一级比较好。。

baiyuchao 发表于 2013-3-8 14:56:29

没有这个必要,仅仅是末端处做隔离检修使用,功能简单,所以不用

wxqkh2009 发表于 2013-3-18 17:21:31

1.没必要;
2.请去查看火灾自动报警设计规范。
大鼻山 发表于 2013-1-12 12:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    大侠在这个网站了
难怪在网易电气看不到你了

andyyuyuhe 发表于 2013-3-26 16:28:02

学习了啊,谢谢了

shuiyuexin 发表于 2013-5-21 23:00:01

貌似卷帘门控制箱里面就带警报装置的吧

wga918 发表于 2013-5-22 10:13:09

隔离开关确实有承载能力,但只是短时。

521_wind 发表于 2013-5-23 15:10:08

如果在 其他里提了又何妨呢,

CXH1301 发表于 2014-6-13 10:42:04

12楼不理解隔离开关的使用

zhouke 发表于 2014-6-13 14:08:12

民规要求,防火卷帘两侧均需设警报装置。

阿宇 发表于 2014-6-30 16:52:10

我觉得隔离开关这种东西一般越大越好,但是额定电流越大,价格上就会越高,我们一般做的是与上级断路器同级。

noeice 发表于 2014-6-30 22:01:29

隔离开关怎么能算一级配电?