院总工审核时候提了两个小问题,俺百思不得其解。
本帖最后由 ligonggang 于 2013-1-12 11:51 编辑1.末端配电箱进线隔离开关的额定电流应比上级出线断路器的额定电流大一级,以保证可靠性。
2.所有防火卷帘就近设置声光报警装置。
这都是啥道理,师傅们解答下。 1.没必要;
2.请去查看火灾自动报警设计规范。 1:一般都是大于或等于
2:规范说疏散通道,一般也分不了那么清楚 1、毫无根据,也没有必要。隔离开关只起到隔离的作用,并不分断电流,和上级或下级断路器没有分级配合的概念,只要隔离开关选的差不多合适即可。
2、规范是要求做声光报警,这个提的还是对的。《火规》6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮; 请问卷帘门做声光报警装置是怎么做的?就用火警系统里的声光报警盒放到卷帘门附近吗?还是有啥特别做法呢? 一般应尽可能不让建筑的把防火卷帘做成疏散通道卷帘,很多地方的消防局,包括建规编制组,都是对此不认可的。如果是防火分隔的就不用警报装置了。
如需设置,可参考05sdx006的5-4页 设计中疏散通道上的防火卷帘极少碰到 好像江苏范围内疏散通道上的防火卷帘是不存在的,哪里允许做的坛友可以在这儿提一提 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮。 本帖最后由 gdx8785 于 2013-1-15 08:23 编辑
好像江苏范围内疏散通道上的防火卷帘是不存在的,哪里允许做的坛友可以在这儿提一提
rainmen_73 发表于 2013-1-14 09:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
江苏的一个医院
因为隔离开关没有过载功能,所以要比上级大至少一级。 不同意楼上的意见,隔离开关的主要功能就是起隔离作用的。没有过载功能又何妨呢,只要能够承载过载电流,何必放大一级呢。 江苏的一个医院
gdx8785 发表于 2013-1-14 19:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图面上是都在走道上,但右面那樘也可以理解为只是防火分隔,靠下的图不全看不出 一般的电动卷帘门控制箱带有警报功能的,在设计说明中加以说明即可。 原则上,进线隔离开关的额定电流应比上级出线断路器的额定电流越大约好,隔离开关的通过短路电流能力决定的。