sh_13131 发表于 2013-1-6 11:46:25

审图意见,GB50054-2011 3.1.12条

采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体

厂区路灯,采用TT系统,出现为2根线,出线端设置剩余电流保护断路器,被提强条。

请问下是不是路灯不能用TT系统。

yangyang7201 发表于 2013-1-6 11:53:44

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-6 12:03 编辑

非也!路灯TT系统配电同样存在保护导体,根据楼主提供的信息感觉审图意见莫名其妙!楼主请审图人员仔细阅读GB50054-2011第5.2.14条规定。

sh_13131 发表于 2013-1-6 12:03:21

那这个审图意见应该怎么理解呢,要装设保护导体。条文说明说没有保护导体,剩余电流保护电器不能可靠动作。

yangyang7201 发表于 2013-1-6 12:05:48

那这个审图意见应该怎么理解呢,要装设保护导体。条文说明说没有保护导体,剩余电流保护电器不能可靠动作。
sh_13131 发表于 2013-1-6 12:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

路灯外露可导电部分不用保护导体接至接地极吗?

sh_13131 发表于 2013-1-6 12:22:08

回复 4# yangyang7201


    每个路灯都做接地,用扁钢

yangyang7201 发表于 2013-1-6 13:45:15

回复 5# sh_13131

那这段扁钢算不算保护导体呢?

尺短寸长 发表于 2013-1-6 13:55:43

如果,审图人员这样提:

厂区路灯,采用TT系统,采用剩余电流动作保护,但路灯处的接地电阻未提出具体的设计要求……

这才提对了。

sh_13131 发表于 2013-1-6 15:54:39

本帖最后由 sh_13131 于 2013-1-6 15:57 编辑

我每个路灯都做接地的。可是他还是提了那条强条。到底应该怎么理解呢。审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线.
配电箱内应该有PE保护导体的,漏电断路器接线,具体怎么接的呢,保护导体接到哪去?

尺短寸长 发表于 2013-1-6 17:13:12

我每个路灯都做接地的。可是他还是提了那条强条。到底应该怎么理解呢。审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线sh_13131 发表于 2013-1-6 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


“审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线”——

这是TT系统哎,不是TN-S系统哎。
审图人员“囫囵吞枣”,对GB 50054-2011 的规定生吞活剥、不求甚解。{:sad:}

尺短寸长 发表于 2013-1-6 17:14:29

仰天长叹一声——唉!

好不郁闷啊。

yangyang7201 发表于 2013-1-6 17:44:05

我每个路灯都做接地的。可是他还是提了那条强条。到底应该怎么理解呢。审图说你有剩余电流保护电器,出线就必须要有PE线.
sh_13131 发表于 2013-1-6 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

碰到如此武断、不求甚解的审图人员,楼主万分悲催!{:4_97:}

sh_13131 发表于 2013-1-7 10:07:59

有没有剩余电流保护电器的厂家,来阐述下。还是强条,郁闷啊。要罚钱的

yangyang7201 发表于 2013-1-7 10:49:13

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-7 11:12 编辑

回复 12# sh_13131

楼主还没明白?


电磁式漏电动作的原理:当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电时,则在故障点产生分流,此漏电电流经故障点—保护导体—(大地)—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器中流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

TN-S系统的故障电流路径:故障点—保护导体—工作接地
TT系统的故障电流路径:故障点—保护导体—大地—工作接地
两个系统只是故障电流路径有所不同而已,楼主自行比对GB50054-2011第3.1.12条,看是一回事儿吗?

sh_13131 发表于 2013-1-7 11:36:29

回复 13# yangyang7201


    那规范那条的保护导体是怎么用呢。

大鼻山 发表于 2013-1-10 21:49:02

逼急了,你就说金属灯杆本身算是保护导体。