D800-1~8 发表于 2012-12-28 08:25:24

目前是不是固定式馈电柜东山再起了、抽屉柜逐渐没落

在网上看到越来越多的声音支持固定柜
反对抽屉柜的人越来越多。

想了解各自柜型的优劣,及在设计院的行情。

贾行家 发表于 2013-1-3 15:14:19

本帖最后由 贾行家 于 2013-1-3 15:26 编辑

造价是其中一方面,还有工程项目的具体情况,比如我们项目中常常会有一个单体配电系统内需要有几十个小功率MCC回路,这时抽屉柜的优势就很明显;还有变电所建在车间附属内,除了配电回路,还有不少MCC回路,这种大容量配电回路与小功率MCC回路共处于主变低压侧母线的情况,抽屉柜绝对是首选。固定柜更适合小型工程,或者系统全部是配电回路,或者电动机连续运行的可靠性要求不高等情况。

总之一切以工程实际为选择标准,技术经济比较不是一直在讲嘛。

另外不能同意因为部分产品质量问题而否定同一类的产品的观点,因采购把关不严导致抽屉柜质量问题不是设计的责任,也不是抽屉柜这个产品的问题,是管理与体制的问题,不光是抽屉柜,断路器、变频器、软启动器等等都存在采购安装完毕出现质量问题的情况,难道我们不用元件了?

另外也不能同意以哲学观点来探讨技术问题的态度,工程技术总是在日新月异的发展,我不认为会出现新技术用腻了反过来用淘汰技术的情况,况且抽屉柜与固定柜一直是并行存在的,各有优势,从来没有谁把谁完全替换的趋势,最多是某一行业内抽屉柜用得多,而另一行业内固定柜用得多,但从整个电气工程上看,抽屉柜与固定柜一直是并行的。

另外也不能同意互相攻击的发言,胡适当年说“多研究些问题,少谈些主义”,我看很有道理。

LXQ3 发表于 2012-12-28 15:16:44

没有这回事吧?{:24:}

RK5707 发表于 2012-12-28 15:19:00

工业一般都是抽屉式!民用固定式的多!

dhgao 发表于 2012-12-28 16:42:57

可能是因为固定柜,哪怕比较烂的钣金厂也不至于作废掉吧……我见识过某些抽屉柜,还没正式验收,那抽屉都已经卡住了……很多公建的变电所整套低压设备废掉,不是因为元器件,就是因为柜子。

azbe 发表于 2012-12-28 17:38:17

有这种声音吗?

贾行家 发表于 2012-12-29 10:50:27

没听说,我们还是以抽屉为主,除非小项目。

单博博 发表于 2012-12-29 14:14:03

固定柜造价低,抽屉柜造价高;
大电流一般都选用固定柜断路器选用抽屉式的;
如回路多可以选用抽屉柜;
至于用抽屉还是固定 跟造价有关系;
以上不是100%这么做;

大鼻山 发表于 2012-12-30 11:50:20

心情可以理解,估计楼主是固定式开关柜的生产厂伤。{:4_113:}

lingyan 发表于 2012-12-30 12:34:11

萝卜吃多了,偶尔吃到红烧肉,觉得红烧肉很好吃,可是红烧肉吃多了,高血压心脏病,觉得还是萝卜好,世界上的事本来就是这样,物极必反,黑久必白,今天的最好,明天可能最差,今天的最差,明天也许会成为最好。

han2003 发表于 2012-12-30 13:41:45

不能叫东山再起吧,只是固定柜或者固定分隔式的柜子长期以来还是表现稳定的,虽不便利,也还好用,抽屉柜随价格浮动,表现差距太大,我也遇到过很多现场的使用问题,所以一般如果甲方买不起真正可靠像样的抽屉柜时,还不如用固定柜了。。。一家之言。。。。

Sullivan 发表于 2012-12-30 14:37:28

以工程实际需要来选择设备类型,没有什么最好与最差。尤其不同意上面某位论坛元老的什么“物极必反”之类的类似于XX功的说法。

lingyan 发表于 2012-12-30 15:48:01

请上面的说说“物极必反”之类的类似于什么功?
论坛元老的话只是个人的看法,你完全可以不同意。
百度百科
物极必反,
释义:极:顶点;反:向反面转化。事物发展到极端,会向相反方向转化。

Sullivan 发表于 2012-12-30 16:48:25

请上面的说说“物极必反”之类的类似于什么功?
论坛元老的话只是个人的看法,你完全可以不同意。
百度百 ...
lingyan 发表于 2012-12-30 15:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


类似于一种忽悠人的功,对不起,敏感词打不出来。

我确实不同意,上面说了。

百度出来的“物极必反”的含义,与主贴中的问题有何关联?是抽屉柜与固定柜哪里来的物极必反?这不是扯淡吗

lingyan 发表于 2012-12-30 18:25:07

你要是要想打反动的词汇,当然是打不出来,你说的忽悠人的功跟物极必反有啥关系?物极必反是哲学,毛主席说过的,懂不懂?
你不同意,当然可以,你的自由我当然无权干涉,只是你在我的贴后大谈XX功,我只是告诉你什么是物极必反,如果不懂就不要来瞎扯淡。

Sullivan 发表于 2013-1-2 11:39:32

本帖最后由 Sullivan 于 2013-1-2 11:40 编辑

你要是要想打反动的词汇,当然是打不出来,你说的忽悠人的功跟物极必反有啥关系?物极必反是哲学,毛主席说 ...
lingyan 发表于 2012-12-30 18:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
自己胡言乱语,然后恼羞成怒,可笑啊可笑。奉劝你一句,技术问题请用技术类语言好好回答,不要臭词滥用来忽悠人。