[求助] 目前是不是固定式馈电柜东山再起了、抽屉柜逐渐没落

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-28 08:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在网上看到越来越多的声音支持固定柜
反对抽屉柜的人越来越多。

想了解各自柜型的优劣,及在设计院的行情。
     
发表于 2013-1-3 15:14:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2013-1-3 15:26 编辑

造价是其中一方面,还有工程项目的具体情况,比如我们项目中常常会有一个单体配电系统内需要有几十个小功率MCC回路,这时抽屉柜的优势就很明显;还有变电所建在车间附属内,除了配电回路,还有不少MCC回路,这种大容量配电回路与小功率MCC回路共处于主变低压侧母线的情况,抽屉柜绝对是首选。固定柜更适合小型工程,或者系统全部是配电回路,或者电动机连续运行的可靠性要求不高等情况。

总之一切以工程实际为选择标准,技术经济比较不是一直在讲嘛。

另外不能同意因为部分产品质量问题而否定同一类的产品的观点,因采购把关不严导致抽屉柜质量问题不是设计的责任,也不是抽屉柜这个产品的问题,是管理与体制的问题,不光是抽屉柜,断路器、变频器、软启动器等等都存在采购安装完毕出现质量问题的情况,难道我们不用元件了?

另外也不能同意以哲学观点来探讨技术问题的态度,工程技术总是在日新月异的发展,我不认为会出现新技术用腻了反过来用淘汰技术的情况,况且抽屉柜与固定柜一直是并行存在的,各有优势,从来没有谁把谁完全替换的趋势,最多是某一行业内抽屉柜用得多,而另一行业内固定柜用得多,但从整个电气工程上看,抽屉柜与固定柜一直是并行的。

另外也不能同意互相攻击的发言,胡适当年说“多研究些问题,少谈些主义”,我看很有道理。

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
大鼻山 + 10 非假行家
yangyang7201 + 5 版主就是版主!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-12-28 15:16:44 | 显示全部楼层
没有这回事吧?{:24:}
     
发表于 2012-12-28 15:19:00 | 显示全部楼层
工业一般都是抽屉式!民用固定式的多!
发表于 2012-12-28 16:42:57 | 显示全部楼层
可能是因为固定柜,哪怕比较烂的钣金厂也不至于作废掉吧……我见识过某些抽屉柜,还没正式验收,那抽屉都已经卡住了……很多公建的变电所整套低压设备废掉,不是因为元器件,就是因为柜子。
     
发表于 2012-12-28 17:38:17 | 显示全部楼层
有这种声音吗?
     
发表于 2012-12-29 10:50:27 | 显示全部楼层
没听说,我们还是以抽屉为主,除非小项目。
发表于 2012-12-29 14:14:03 | 显示全部楼层
固定柜造价低,抽屉柜造价高;
大电流一般都选用固定柜断路器选用抽屉式的;
如回路多可以选用抽屉柜;
至于用抽屉还是固定 跟造价有关系;
以上不是100%这么做;
     
发表于 2012-12-30 11:50:20 | 显示全部楼层
心情可以理解,估计楼主是固定式开关柜的生产厂伤。
发表于 2012-12-30 12:34:11 | 显示全部楼层
萝卜吃多了,偶尔吃到红烧肉,觉得红烧肉很好吃,可是红烧肉吃多了,高血压心脏病,觉得还是萝卜好,世界上的事本来就是这样,物极必反,黑久必白,今天的最好,明天可能最差,今天的最差,明天也许会成为最好。
发表于 2012-12-30 13:41:45 | 显示全部楼层
不能叫东山再起吧,只是固定柜或者固定分隔式的柜子长期以来还是表现稳定的,虽不便利,也还好用,抽屉柜随价格浮动,表现差距太大,我也遇到过很多现场的使用问题,所以一般如果甲方买不起真正可靠像样的抽屉柜时,还不如用固定柜了。。。一家之言。。。。
发表于 2012-12-30 14:37:28 | 显示全部楼层
以工程实际需要来选择设备类型,没有什么最好与最差。尤其不同意上面某位论坛元老的什么“物极必反”之类的类似于XX功的说法。
发表于 2012-12-30 15:48:01 | 显示全部楼层
请上面的说说“物极必反”之类的类似于什么功?
论坛元老的话只是个人的看法,你完全可以不同意。
百度百科
物极必反,
释义:极:顶点;反:向反面转化。事物发展到极端,会向相反方向转化。
发表于 2012-12-30 16:48:25 | 显示全部楼层



类似于一种忽悠人的功,对不起,敏感词打不出来。

我确实不同意,上面说了。

百度出来的“物极必反”的含义,与主贴中的问题有何关联?是抽屉柜与固定柜哪里来的物极必反?这不是扯淡吗
发表于 2012-12-30 18:25:07 | 显示全部楼层
你要是要想打反动的词汇,当然是打不出来,你说的忽悠人的功跟物极必反有啥关系?物极必反是哲学,毛主席说过的,懂不懂?
你不同意,当然可以,你的自由我当然无权干涉,只是你在我的贴后大谈XX功,我只是告诉你什么是物极必反,如果不懂就不要来瞎扯淡。
发表于 2013-1-2 11:39:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2013-1-2 11:40 编辑
你要是要想打反动的词汇,当然是打不出来,你说的忽悠人的功跟物极必反有啥关系?物极必反是哲学,毛主席说 ...
lingyan 发表于 2012-12-30 18:25



   
自己胡言乱语,然后恼羞成怒,可笑啊可笑。奉劝你一句,技术问题请用技术类语言好好回答,不要臭词滥用来忽悠人。