老康阁楼 发表于 2012-12-27 18:47:09

看看某现场接线,能不能不判违规,自圆其说?

汗。。。。。。

?_446231510 发表于 2012-12-27 19:18:59

本帖最后由 ?_446231510 于 2012-12-27 19:27 编辑

回复 1# 老康阁楼


    这种接线很常见吧 后端断路器提供过负荷保护 前端断路器提供过电流保护。工厂变电室里经常见这么做, 低压配电柜只有几个大开关,每个开关后面接几条生产线。变电所设计与厂房有时候不是同时、同一家单位设计,出现这种做法也是正常的。

尺短寸长 发表于 2012-12-27 20:58:16

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-27 21:06 编辑

回复 2# ?_446231510

出现这种做法也是正常的——没有任何前提条件,如何判断是否正常?

尺短寸长 发表于 2012-12-27 21:07:35

回复 1# 老康阁楼

第一步:
审查后侧受电配电箱中,不得有重要负荷存在;
第二步:
校验 YJY-4X150+70(温度、并列系数等等) 在该环境下的载流量,是否满足能够带载 315A;
第三步:
分别校验4个(YJY-4X150+70)供电回路末端发生单相短路、单相接地故障,ACB 1000A 能够满足GB 50054-2011 中规定的动作灵敏度要求。

尺短寸长 发表于 2012-12-27 21:09:50

一般情况下,线路稍微长些,就玩完了。{:smile:}

老康阁楼 发表于 2012-12-27 21:12:02

线路的过负荷保护全么?1000A能单独保护一个分支么?

尺短寸长 发表于 2012-12-27 21:20:41

回复 6# 老康阁楼

线路的过负荷(每个YJY-4X150+70 不存在分支),均各自由下侧的 315A 开关来保证“过负荷保护”,除非315A 开关没有“过负荷保护”功能。

老康阁楼 发表于 2012-12-27 21:25:23

把前端拼接头,往下放放,放中间吧,看上去就是个链接,一般都是等截面链接,而且对这段保护电缆是按1000A选择的,那差不多是600截面电缆

老康阁楼 发表于 2012-12-27 21:28:13

6.1.1配电线路应装设短路保护和过负荷保护

尺短寸长 发表于 2012-12-27 21:31:19

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-27 21:42 编辑

若短路保护不能满足动作灵敏度要求,可以采用4X(YJY-4X150+70)先引出,在附近寻一个合适处做一个配电柜(多一级配电),再分4个回路配出,比较容易实施。

老康阁楼 发表于 2012-12-27 21:31:29

这种做法和预分支电缆变了截面有区别么?

尺短寸长 发表于 2012-12-27 21:33:31

还汗不?{:smile:}

老康阁楼 发表于 2012-12-27 21:36:49

因为个人功底不不好,我怎么看这种接线都是稀里糊涂变了截面的预分支干线。而且分支很长,没装开关

尺短寸长 发表于 2012-12-27 21:39:35

回复 9# 老康阁楼

6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路,且符合下列条件之一时,过负荷保护电器可在该段回路任意处装设:
1 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m ,该段线路采取了防止机械损伤等保护措施,且不靠近可燃物;
2 该段线路的短路保护符合本规范第6. 2 节的规定。

老康阁楼 发表于 2012-12-27 22:03:56

这样才符合个人的意思,哈哈,不见得有600的电缆,呵呵