LXQ3
发表于 2013-1-4 10:56:56
本帖最后由 LXQ3 于 2013-1-4 11:23 编辑
TN接地系统,SPD的接线形式及参数选择,相对来说,比较简单,与GB/T 16895.10-2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》(原16895.11-2001 《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》)的关联度较弱;
TT接地系统,SPD的接线形式及参数选择,相对来说,比较复杂,与GB/T 16895.10-2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》(原16895.11-2001 《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》)的关联度较大;
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》规定:建筑物电子信息系统的电源须采用TN-S接地系统。
城市中采用TT接地系统难度较大!也不合理!
上海有采用TT接地系统的历史和习惯,现已在改用TN接地系统了!{:smile:}
尺短寸长
发表于 2013-1-4 13:38:02
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》规定:]建筑物电子信息系统的电源须采用TN-S接地系统。LXQ3 发表于 2013-1-4 10:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定,被 LXQ3 吃掉一半。{:smile:}
尺短寸长
发表于 2013-1-4 13:40:19
发表于 2013-1-4 16:16:00
回复 33# 尺短寸长
我都吃了,阁下还吃什么?------说句笑话。{:tongue:}
尺短寸长
发表于 2013-1-4 16:44:11
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
5 .4 .1 电源线路防雷与接地应符合以下规定:
2 电子信息系统设备由T N 交流配电系统供电时, 配电线路必须采用T N -S 系统的接地方式;
尺短寸长
发表于 2013-1-4 16:46:55
回复 34# LXQ3
不允许吃;吃了也得吐出来------回句笑话。{:tongue:}
LXQ3
发表于 2013-1-5 08:40:36
本帖最后由 LXQ3 于 2013-1-5 08:42 编辑
吐出来了,送给你:GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中,SPD接线图示意,也只有TN-S的!{:24:}
xialibaren2001
发表于 2013-1-7 15:22:32
围观学习,取长补短。感谢二位!
尺短寸长
发表于 2013-1-7 17:10:33
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-7 18:25 编辑
回复 37# LXQ3
还一心想再重新吃回去不成?{:smile:}
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中:
1、“5.4.2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,从建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用TN-S系统的接地形式”难不成该改成“5.4.2 电子信息系统设备的交流配电系统必须采用TN-S系统的接地形式”?
2、“表5.4. 3-2 浪涌保护器的最小Uc 值”中,关于TT系统SPD技术参数的规定,难不成该删除才对?
3、“表5.4. 3-2 浪涌保护器的最小Uc 值”中,SPD的接线形式都不予交代,难不成还是正确的了?
4、“图5. 4. 3-1 TN-S 系统的配电线路浪涌保护器安装位置示意图”的表达内容,真比GB 50057-2010更好吗?
yangyang7201
发表于 2013-1-7 17:44:01
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中,SPD接线图示意,也只有TN-S的!
LXQ3 发表于 2013-1-5 08:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范不是只看示意图的!您说呢?
tiejialonghun
发表于 2013-1-9 14:57:40
谢谢5楼的详细解释!
LXQ3
发表于 2013-1-15 10:17:48
本帖最后由 LXQ3 于 2013-1-16 16:19 编辑
多种接地形式规范都允许,如何择优设计,大有文章!
{:tongue:}
TryMe
发表于 2013-1-20 18:38:40
回帖是一种美德
tasy1990
发表于 2013-1-29 21:52:40
防雷看不太懂 ,,,只会根据厂家手册选型
南山一剑
发表于 2013-3-22 15:45:23
SPD在哪些地方设置更合理呢,现在似乎有些泛滥