闻见知行 发表于 2012-12-21 21:05:10

发电机房储油间问题

参加一个验收,发现甲方把发电机定错了,设计是带底盘油箱的,采购时油箱变成独立的,因此需要增加储油间,《建规》与储油间相关的规定如下:
   3.3.11 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。    5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:   1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;   2应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;   3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
   发电机位于车间内的生活间附房,请教各位的看法:
1、云线区域的墙,可以不是防火墙。   2、储油间另两面墙按耐火极限不低于2.00h 即可,不必按耐火极限不低于3.00h的防火墙考虑    3、云线内的原窗户不做修改如何?


大鼻山 发表于 2012-12-21 21:35:35

一般认为,发电机自带底盘油箱,是不能替代日用油箱间的。
此外,我觉得建规对于油箱间的围护结构要求,算是比较明确的了。

大鼻山 发表于 2012-12-21 21:39:20

至少在本地,我本人以前设计过或审查过的发电机房,没有不带日用油箱间的(跟发电机是否自带油箱无关)。也许是各地要求不同吧?

yangyang7201 发表于 2012-12-21 21:45:42

回复 1# 闻见知行

谈点儿个人看法,仅供闻兄参考。

1、2问题与闻兄看法一致。对于3问,个人认为根据《建规》这张表来看,建筑构件中不包括窗,云线中的窗户应以耐火极限不低于2.00h的隔墙取代。

大鼻山 发表于 2012-12-22 08:03:56

市面上,耐火窗也是存在的。
建议门、窗、墙问题以建筑专业的解释为好,我们电气有时做的不一定到位。

yangyang7201 发表于 2012-12-22 09:14:16

鼻总说的在理。
电气讨论建筑专业问题,多半是越讨论越乱,越帮越忙。

闻见知行 发表于 2012-12-22 09:14:36

谢谢两位。
因为该工程已实施完毕,所以就想改的越少越好。

闻见知行 发表于 2012-12-22 09:16:50

回复 5# 大鼻山

谢谢鼻兄,窗的问题我再咨询下建筑专业。

闻见知行 发表于 2012-12-22 09:20:24

回复 4# yangyang7201

这个窗是靠外墙的,由于是靠外墙,其要求是否可以降低呢?

大鼻山 发表于 2012-12-22 09:26:53

此外,日用油箱间要考虑紧急情况下的集油措施:通常让油箱间地面比临近地面降低几十公分即可;对闻老弟这种情况,也可在油箱下方设置一个集油盆(体积不少于1m3),防止油箱万一泄露、倾覆、油品流散,造成火灾。