参加一个验收,发现甲方把发电机定错了,设计是带底盘油箱的,采购时油箱变成独立的,因此需要增加储油间,《建规》与储油间相关的规定如下:
3.3.11 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。 5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定: 1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料; 2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门; 3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
发电机位于车间内的生活间附房,请教各位的看法:
1、云线区域的墙,可以不是防火墙。
2、储油间另两面墙按耐火极限不低于2.00h 即可,不必按耐火极限不低于3.00h的防火墙考虑 3、云线内的原窗户不做修改如何?
|