有氨气的环境必须使用铝芯电缆吗?
工业与民用配电设计手册 480页有一句氨压缩机房的电缆应采用铝芯电缆。但是,规范中都没这一句。或者间接的要求也没有(可鞥是我没有找到)
并且,在《冷库设计规范》GB 50072-2010
7.2.6和7.2.10比较内涵的说可以使用
还有GB 50217-2007
3.1.1 控制电缆应采用铜导体。
现在,有点迷糊了!!环境应该应该按照防爆二区考虑。。。
有氨气的环境中,动力、控制、照明配电的电缆到底使用铝芯还是铜芯。 回复 1# RK5707
楼主的问题问得好,静待大师们的解答。但是要是真如楼主所言,二者有矛盾,那还是应该按照规范执行。毕竟前者是工具书,后者是规范~! 只是听说,胡诌几句:氨和单质铜或铜合金会发生络合反应。Cu2+ +nNH3--------Cu(NH3)n,n的个数根据氨的浓度而定。
所以手册说法是考虑氨泄漏对电缆头及铜接线端的影响。
其实现行的技术支持其它物质作为冷媒,比如:氟。建议楼主从项目工艺要求了解一下是否一定要采用氨制冷。