账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8131|回复: 2

[施工探讨] 有氨气的环境必须使用铝芯电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-21 14:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业与民用配电设计手册 480页有一句  氨压缩机房的电缆应采用铝芯电缆。
但是,规范中都没这一句。或者间接的要求也没有(可鞥是我没有找到)

并且,在《冷库设计规范》GB 50072-2010
7.2.6 1.jpg 和7.2.10 2.jpg 比较内涵的说可以使用

还有GB 50217-2007
3.1.1 控制电缆应采用铜导体。

现在,有点迷糊了!!环境应该应该按照防爆二区考虑。。。

有氨气的环境中,动力、控制、照明配电的电缆到底使用铝芯还是铜芯。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjgabc + 1 这个问题问的有点意思~!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-21 22:37:52 | 显示全部楼层
回复 1# RK5707


    楼主的问题问得好,静待大师们的解答。但是要是真如楼主所言,二者有矛盾,那还是应该按照规范执行。毕竟前者是工具书,后者是规范~!
发表于 2012-12-26 17:30:47 | 显示全部楼层
只是听说,胡诌几句:氨和单质铜或铜合金会发生络合反应。Cu2+ +nNH3--------Cu(NH3)n,n的个数根据氨的浓度而定。
所以手册说法是考虑氨泄漏对电缆头及铜接线端的影响。

其实现行的技术支持其它物质作为冷媒,比如:氟。建议楼主从项目工艺要求了解一下是否一定要采用氨制冷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则