GB 50054-2011低压配电设计规范
5. 1. 12 额定剩余动作电流不超过30mA 的剩余电流动作保护 ...
wsayd 发表于 2012-12-5 09:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
正解
不超30mA的剩余电流保护可以用作直接触电防护的附加防护,但不能单独用作直接触电防护
如果只有30mA的剩余电流保护,电缆设备没有绝缘或其它直接触电防护措施,也是不行的
如果只有30mA的剩余电流保护,没有短路保护、过载保护也不行的。。。
电击防护是一个综合措施,单独取一样当然不行。。。
特殊场所还的满足其它的附加防护措施。。。如采用安全特低电压、局部等电位等等 回复 17# sgf2002
具体条文可参见GB16895.21-2011 低压电气装置 第4-11部分:安全防护 电击防护.pdf(上传下载已有) 老弟,我是当时就贴出来了;但不是针对你的。是因为我本人对于这个话题就长期存在疑惑。 回复大鼻山
直接接触会产生剩余电流,在相导体中电流的增加可能不大,因而普通断路器(带短路和过载保 ...
wsayd 发表于 2012-12-5 17:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
间接接触不会产生剩余电流么 间接接触当然会产生剩余电流。