发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审
原住宅设计情况如下:室外进户为BV-3*10,安装功率为单相8KW。原来 配电箱设计分为照明、插座、客厅空调插座、卧室空调插座、厨房插座、卫生间插座6个回路 。装修设计公司的配电箱图如下:
请大家审审。 现场的安装电工画的图 装修设计公司的图,不是现场电工的图 呵呵,建议本帖发到轻松一刻。 我也很郁闷,管现场呢,装修公司发来的施工图如此 呀。都不知道怎么弄了 入户改成三相电了? 这种图不是由生产配电箱的盘厂做最后修改,而是装修公司?这个甲方傻比了么…… 8kW三相进线?一个漏电没见也不太安全吧。其它开关和线路不配合的问题虽然有错,估计实际用起来也没多大问题 回复 5# linjianming
精装修交房吧。
为了减少以后自己的工作量,建议从现在开始,先收累手把手的教会装修公司作户内配电设计。要不然,以后会发生许多想都想不到的问题。 如果这是交房标准,住户可到质检站去投诉。如是住户自找的装修公司,就认倒霉吧。这种图胆大的不怕。 无语{:5_196:} 我也很郁闷,管现场呢,装修公司发来的施工图如此 呀。都不知道怎么弄了
linjianming 发表于 2012-12-4 10:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个装修公司是L版的仇人派来整你的吧??! 个人认为,首行这图肯定是有问题的。
1、壁挂式空调可不加漏电保护,柜机就必须加了.
2、各功能间普通插座必须国漏电保持。
3、照明回路计算功率过大。 只能说问题一堆,堪忧啊 装修公司里可能没电工,搞装修设计兼职画的!
页:
[1]
2