账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15645|回复: 19

[问题探讨] 发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-4 09:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原住宅设计情况如下:室外进户为BV-3*10,安装功率为单相8KW。原来 配电箱设计分为照明、插座、客厅空调插座、卧室空调插座、厨房插座、卫生间插座6个回路 。

装修设计公司的配电箱图如下:
011.jpg
请大家审审。
     
发表于 2012-12-4 10:08:49 | 显示全部楼层
现场的安装电工画的图
     
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:20:24 | 显示全部楼层
装修设计公司的图,不是现场电工的图
发表于 2012-12-4 10:21:36 | 显示全部楼层
呵呵,建议本帖发到轻松一刻。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 好建议!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:25:14 | 显示全部楼层
我也很郁闷,管现场呢,装修公司发来的施工图如此 呀。都不知道怎么弄了
发表于 2012-12-4 10:31:59 | 显示全部楼层
入户改成三相电了?
发表于 2012-12-4 11:02:21 | 显示全部楼层
这种图不是由生产配电箱的盘厂做最后修改,而是装修公司?这个甲方傻比了么……
     
发表于 2012-12-4 11:25:20 | 显示全部楼层
8kW三相进线?一个漏电没见也不太安全吧。其它开关和线路不配合的问题虽然有错,估计实际用起来也没多大问题
发表于 2012-12-4 11:27:10 | 显示全部楼层
回复 5# linjianming

精装修交房吧。
为了减少以后自己的工作量,建议从现在开始,先收累手把手的教会装修公司作户内配电设计。要不然,以后会发生许多想都想不到的问题。
     
发表于 2012-12-4 15:30:44 | 显示全部楼层
如果这是交房标准,住户可到质检站去投诉。如是住户自找的装修公司,就认倒霉吧。这种图胆大的不怕。
     
发表于 2012-12-4 20:13:41 | 显示全部楼层
无语
     
发表于 2012-12-4 23:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 09:06:26 | 显示全部楼层
个人认为,首行这图肯定是有问题的。
1、壁挂式空调可不加漏电保护,柜机就必须加了.
2、各功能间普通插座必须国漏电保持。
3、照明回路计算功率过大。
发表于 2012-12-8 10:28:59 | 显示全部楼层
只能说问题一堆,堪忧啊
     
发表于 2012-12-8 10:37:04 | 显示全部楼层
装修公司里可能没电工,搞装修设计兼职画的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则