lujlu73 发表于 2012-12-3 14:02:17

如何理解防雷规范中的防接触电压和防跨步电压?

防雷规范GB50057-2010
第4.5.6条第1小节第1章:利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的.
这里的意思是,只要所有柱子都作为引下线,均可以做到防接触电压?还是所有引下线要求相互连接并且至少10根?

wosuwoxing 发表于 2012-12-4 14:37:11

从规范上看目前绑扎就算是连接了,那么几乎整个建筑的钢筋直接都是绑扎互联的。只需说明所有柱子均作为引下线即可了。

大鼻山 发表于 2012-12-4 17:28:01

规范10根柱子的说法,很教条、很迂、很蠢。

jychen1 发表于 2012-12-4 19:34:15

规范10根柱子的说法,很教条、很迂、很蠢。
大鼻山 发表于 2012-12-4 17:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我也觉得。

RK5707 发表于 2012-12-18 10:59:51

那怎么做???规范有要求,总不能不做吧,,不做有大佬提啊!!!!

zhz30528 发表于 2012-12-18 12:14:44

我觉得这样有规定的倒是好点,不管大小工程,就利用柱子作为引下线不少于10处就好了,也不会增加工程成本,还不用去考虑跨步电压。没这个规定,每个工程都都考虑防接触电压和防跨步电压,我们还怎么做啊!嘿嘿

cqugengyi 发表于 2012-12-23 22:20:55

照搬照抄IEC的, 我刚被提了这个条文,我是十几栋住宅,下面共用大地下室,其中有一栋11层的只有一个单元,设了7处引下线

流浪者归来 发表于 2022-3-14 23:38:34

老话重提,比如现在一些项目,是整体地下室,上面一些建筑,可能就4角做引下线,也是要做防接触电压跟跨步电压吗?

DDou 发表于 2022-4-19 09:44:17

住宅小区地上几十栋,地下室整个连通起来的,也要每栋不少于10根吗?

dqaq 发表于 2022-4-19 10:06:20

WMeng90 发表于 2022-4-19 09:44
住宅小区地上几十栋,地下室整个连通起来的,也要每栋不少于10根吗?

我觉得从原理上看,规定引下线根数,主要是考虑分流效果。不管有多少栋建筑地下连通,雷只能打在一栋楼上,在进入地下室前只有该栋的引下线分流,所以保守地说,似应按单栋记数。

dqaq 发表于 2022-4-19 10:08:30

仔细算一下,电梯机房冒顶四角4根引下线,屋面四角4根引下线,至少就有8根了。再加2根也不是什么难事。又合规,又不难看,应该不是大问题。

fitman 发表于 2022-4-19 14:05:48

没事的,当有地下室顶板时,人是在整个等电位上。不能教条地看规范。最大的跨步电压在地下室地界处,但此时相当于有一个极大的接地体半径,没事的。

chengdanqiong 发表于 2023-4-21 15:06:12

翻到了这个老帖子,有哪位高手知道,iec的10根什么意思吗,NFPA 里,也只针对露天场所提了防跨步和接触电压的问题。其中对侧闪和接触提了至少4根立柱,钢架因为阻抗过小,加上有防火层,所以防接触电压可以忽略不计。

dqaq 发表于 2023-4-21 15:36:52

本帖最后由 dqaq 于 2023-4-21 15:46 编辑

chengdanqiong 发表于 2023-4-21 15:06
翻到了这个老帖子,有哪位高手知道,iec的10根什么意思吗,NFPA 里,也只针对露天场所提了防跨步和接触电压 ...
是根据一些典型量值计算得出的。引下线电感典型值1~1.5uH/m左右,雷电流100~150kA,被n根引下线分流,最大的分流比n分之一大一点,但n越大,越接近于n分之一。然后,按2.5m长度计算引下线电感压降,u=Ldi/dt,di/dt按波头平均陡度取值,比如引下线雷电流15kA,波头平均陡度为15kA/10us。算下来接触电压小于5kV(10/350波形峰值)。我不清楚的是,人体耐受10/350us雷电电压的安全限值是多少。从IEC标准反推,好像大致在几个千伏。

dqaq 发表于 2023-4-21 15:38:09

本帖最后由 dqaq 于 2023-4-23 08:11 编辑

IEC60479-4-2011是专门讨论雷电电击的,但没看到有限值数据。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何理解防雷规范中的防接触电压和防跨步电压?