规范上说变配电间不能置于住宅底下?有什么方法解决?

规范上说变配电间不能置于住宅底下,请问如果变配电间只能放在住宅底下的时候应该怎么处理?

hlxldb 发表于 2012-11-16 11:05:35

这都违规了还说怎么处理。。。这就像一个死刑犯问法官,如果我不想被枪毙应该怎么做?贿赂刽子手?贿赂法官?

xuan0110 发表于 2012-11-16 13:03:19

回复 2# hlxldb


    挺说是有方法处理的,隔离什么的。这个变电间没办法改了,所以请教

zhz30528 发表于 2012-11-19 10:35:14

请楼主说下是哪条规范啊?

wjs5i1 发表于 2012-11-19 20:11:17

民规JGJ16-2008规定如下:4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。

采取措施就可以了,主要是屏蔽和降噪。是不是可以加一个夹层。就是不知道净高还能不能满足。