[问题探讨] 规范上说变配电间不能置于住宅底下?有什么方法解决?

[复制链接]
发表于 2012-11-16 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上说变配电间不能置于住宅底下,请问如果变配电间只能放在住宅底下的时候应该怎么处理?
发表于 2012-11-16 11:05:35 | 显示全部楼层
这都违规了还说怎么处理。。。这就像一个死刑犯问法官,如果我不想被枪毙应该怎么做?贿赂刽子手?贿赂法官?
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:03:19 | 显示全部楼层
回复 2# hlxldb


    挺说是有方法处理的,隔离什么的。这个变电间没办法改了,所以请教
发表于 2012-11-19 10:35:14 | 显示全部楼层
请楼主说下是哪条规范啊?
     
发表于 2012-11-19 20:11:17 | 显示全部楼层
民规JGJ16-2008规定如下:4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。

采取措施就可以了,主要是屏蔽和降噪。是不是可以加一个夹层。就是不知道净高还能不能满足。