lichengjian 发表于 2012-11-13 11:13:06

如果用两根电缆并行配电,系数取多少合适?

电流过大的话,用两根载面较小的电缆供电,这个并列系数取多少?
有没有明确的规范?

sgf2002 发表于 2012-11-13 12:42:12

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-13 12:43 编辑



回复 1# lichengjian
看这个规范吧

LXQ3 发表于 2012-11-14 08:14:13

上面的文件打不开呀!能否重新上传?

hbsjzsjy 发表于 2012-11-14 08:28:55

参见民规7.6.5条第三款

东海龙王 发表于 2012-11-14 08:41:19

何必纠结?
电气的这些东西,都是估算,没有精算。

lichengjian 发表于 2012-11-14 09:01:25

本帖最后由 lichengjian 于 2012-11-14 09:07 编辑

回复 2# sgf2002


    谢谢

lichengjian 发表于 2012-11-14 09:18:33

回复 3# LXQ3


    把两个文件下载下来,一个重命名为1,另一个改名为2,就可以解压了

sgf2002 发表于 2012-11-14 09:37:04

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-14 09:38 编辑

回复 3# LXQ3

按7楼说的操作吧,文件名太长,成了乱码了

LXQ3 发表于 2012-11-14 11:35:08

回复 7# lichengjian


    谢谢指教!已打开.{:1_274:} {:42:} {:smile:}

秋石 发表于 2012-11-19 22:22:41

回复 2# sgf2002
有并联降容么?请赐教

sgf2002 发表于 2012-11-20 11:22:40

回复sgf2002
有并联降容么?请赐教
秋石 发表于 2012-11-19 22:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


有规定,个人感觉说得很难模糊,大家看看

LXQ3 发表于 2012-11-23 12:25:14

计算系数,规范的规定都有一些前提,或条件,龙王说得对,“电气的这些东西,都是估算,没有精算。”
我的经验是:相同的多芯电缆双拼,每根电缆载流量的(双拼)计算系数可取0.95~1.0;
相同的单芯电缆双拼,每根电缆载流量的(双拼)计算系数可取0.9~0.95 。{:smile:}

D800-1~8 发表于 2012-11-23 17:42:17

取0.75、0.8、0.85。。。

lichengjian 发表于 2015-10-22 09:15:43

今天翻看《建筑电气常用数据》图集,P32页下方的说明:1.变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9;VV电缆温度系数取0.94……
一般的双拼电缆也就用在变压器低压出线柜里,当然,不同于低压侧出线,但这个修正系数“0.9”大概可以挪用,我很想知道他们的依据来自哪里?