[规范条文] 如果用两根电缆并行配电,系数取多少合适?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-13 11:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电流过大的话,用两根载面较小的电缆供电,这个并列系数取多少?
有没有明确的规范?
     
发表于 2012-11-13 12:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-13 12:43 编辑

abbr_c79a5caea363391b238a5f1de2dcfe14.rar (1.91 MB, 下载次数: 392)

回复 1# lichengjian
看这个规范吧

abbr_1fdeb2235d80ac8bb01d95e3113b2fe3.rar

470.22 KB, 下载次数: 191, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2012-11-14 08:14:13 | 显示全部楼层
上面的文件打不开呀!能否重新上传?
     
发表于 2012-11-14 08:28:55 | 显示全部楼层
参见民规7.6.5条第三款
     
发表于 2012-11-14 08:41:19 | 显示全部楼层
何必纠结?
电气的这些东西,都是估算,没有精算。
     
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:01:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichengjian 于 2012-11-14 09:07 编辑

回复 2# sgf2002


    谢谢
     
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:18:33 | 显示全部楼层
回复 3# LXQ3


    把两个文件下载下来,一个重命名为  1  ,另一个改名为  2  ,就可以解压了
     
发表于 2012-11-14 09:37:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-14 09:38 编辑

回复 3# LXQ3

按7楼说的操作吧,文件名太长,成了乱码了
     
发表于 2012-11-14 11:35:08 | 显示全部楼层
回复 7# lichengjian


    谢谢指教!已打开.{:1_274:} {:42:} {:smile:}
     
发表于 2012-11-19 22:22:41 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002
有并联降容么?请赐教
     
发表于 2012-11-20 11:22:40 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-11-23 12:25:14 | 显示全部楼层
计算系数,规范的规定都有一些前提,或条件,龙王说得对,“电气的这些东西,都是估算,没有精算。”
我的经验是:相同的多芯电缆双拼,每根电缆载流量的(双拼)计算系数可取0.95~1.0;
相同的单芯电缆双拼,每根电缆载流量的(双拼)计算系数可取0.9~0.95 。{:smile:}
     
发表于 2012-11-23 17:42:17 | 显示全部楼层
取0.75、0.8、0.85。。。
     
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:15:43 | 显示全部楼层
今天翻看《建筑电气常用数据》图集,P32页下方的说明:1.变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9;VV电缆温度系数取0.94……
一般的双拼电缆也就用在变压器低压出线柜里,当然,不同于低压侧出线,但这个修正系数“0.9”大概可以挪用,我很想知道他们的依据来自哪里?