消防电话线是否一定要单独敷设?

《民规》规定:火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。
但我看到有些图纸要求:消防电话线不和火警信号、联动控制线路等其他线路同线槽敷设。
请问:消防设计一定需要这样做吗?

zhz30528 发表于 2012-11-13 09:25:30

等高人解答

shan 发表于 2012-11-13 11:36:37

非高人,是说广播线,因为电压高,90V或者110V,会对火警系统形成干扰。不是指电话线

rachanaqiu 发表于 2012-11-13 20:28:37

广播线单独穿管,
消防电话线也单独穿管,
其他的火警报警系统线可以共管。

wgviing 发表于 2012-11-13 22:35:25

通话输出端子接线采用截面积≥1.5mm2的RVS线,最大传输距离1500米。特别注意:现场布线时,总线通话线必须单独穿线,不要同控制器总线同管穿线,否则会对通话声产生很大的干扰。

weiyp1 发表于 2012-11-14 08:52:32

通话输出端子接线采用截面积≥1.5mm2的RVS线,最大传输距离1500米。特别注意:现场布线时,总线通话线必须单 ...
wgviing 发表于 2012-11-13 22:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这是你的理解。可规范上没规定。

尺短寸长 发表于 2012-11-14 14:22:19

JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
24.11.4 火警电话布线不应与其他线路同管或同线束布线。
一些 FAS 的生产厂家在其技术资料、样本中也按JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》24.11.4 条规定提出要求。

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》已无此条规定,但 FAS 的设计人员已经养成习惯,消防电话线单独布管敷设了。

是不是有这么个过程?{:24:}

weiyp1 发表于 2012-11-15 17:56:50

请问:大家设计或审图时,按共线槽还是不共线槽考虑?

rachanaqiu 发表于 2012-11-20 12:55:28

回复 6# weiyp1


    这里样本上的原文,好像是海湾样本上的。

ffpdilt 发表于 2012-11-20 21:55:14

应该是这一条吧:火灾报警系统不同系统、不同电压的管线,不应同线槽敷设

minan 发表于 2019-2-22 09:55:29

是因为每个厂家电话电压等级不一样的原因,检测时出现过问题