账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15806|回复: 10

[问题探讨] 消防电话线是否一定要单独敷设?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-12 18:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民规》规定:火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。
但我看到有些图纸要求:消防电话线不和火警信号、联动控制线路等其他线路同线槽敷设。
请问:消防设计一定需要这样做吗?
发表于 2012-11-13 09:25:30 | 显示全部楼层
等高人解答
     
发表于 2012-11-13 11:36:37 | 显示全部楼层
非高人,是说广播线,因为电压高,90V或者110V,会对火警系统形成干扰。不是指电话线
发表于 2012-11-13 20:28:37 | 显示全部楼层
广播线单独穿管,
消防电话线也单独穿管,
其他的火警报警系统线可以共管。
发表于 2012-11-13 22:35:25 | 显示全部楼层
通话输出端子接线采用截面积≥1.5mm2的RVS线,最大传输距离1500米。特别注意:现场布线时,总线通话线必须单独穿线,不要同控制器总线同管穿线,否则会对通话声产生很大的干扰。
     
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:52:32 | 显示全部楼层


这是你的理解。可规范上没规定。
     
发表于 2012-11-14 14:22:19 | 显示全部楼层
JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
24.11.4 火警电话布线不应与其他线路同管或同线束布线。
一些 FAS 的生产厂家在其技术资料、样本中也按JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》24.11.4 条规定提出要求。

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》已无此条规定,但 FAS 的设计人员已经养成习惯,消防电话线单独布管敷设了。

是不是有这么个过程?{:24:}
     
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:56:50 | 显示全部楼层
请问:大家设计或审图时,按共线槽还是不共线槽考虑?
发表于 2012-11-20 12:55:28 | 显示全部楼层
回复 6# weiyp1


    这里样本上的原文,好像是海湾样本上的。
     
发表于 2012-11-20 21:55:14 | 显示全部楼层
应该是这一条吧:火灾报警系统不同系统、不同电压的管线,不应同线槽敷设
     
发表于 2019-2-22 09:55:29 | 显示全部楼层
是因为每个厂家电话电压等级不一样的原因,检测时出现过问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则