seraphao
发表于 2013-2-28 10:34:38
应该是两回高压线路。有人曾经咨询过规范编制组,一回高压+两台变压器,不能满足二级负荷要求。
wangsx8210 发表于 2013-2-22 07:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我同意你的观点。
hahaoohehe
发表于 2013-3-4 22:36:53
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-4 22:54 编辑
GB 50052-95《供配电系统设计规范》
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-14 14:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按照xxx培训老师讲的,95版有电缆也是很勉强的,因为当时经济条件不好,区域变电所出线间隔少,出线很紧张,实在给不出那么多,出1个间隔带2根电缆可以省间隔,但现在经济条件好了,2根并联电缆上各加1个开关,也就是2回路了,不用在像以前那么省间隔了。既然你1个开关带2根电缆,2根电缆带100%了,还不如再加个开关变成2回路,所以新规范去掉了电缆的说法。
也不知道是不是这个原因,新规范去掉这个电缆说法的,大家可以探讨。
按照上面说的,我感觉2回路是指高压,也就是2个10KV进线,这2个10KV如果独立就是双重电源,如果不独立,就是2回路?
尺短寸长
发表于 2013-3-4 23:51:37
回复 32# hahaoohehe
要命!
规范条文不说明,非得xxx培训才讲,而且与其他途径得来的回复还不一样。{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2013-3-5 00:08:56
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-5 00:30 编辑
撇开单回路允不允许用于消防二级负荷不谈,单说单回路(6kV 及以上专用供电回路)供电满足二级负荷:
1、单回路的架空线允许采用,凭什么“一用一备两根电缆组成的“两回线路”专用供电回路”不允许采用?
2、不允许采用就不允许采用吧,那为何条文说明也吝啬这短短一句解释?
3、中文果真博大精深,讲课老师怎么解释都能讲得通——
3.0.7 条文说明
只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回 6kV 及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长, 而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关) 。当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路。
解释1:“当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路”是指“2 个开关,2 根电缆”(xxx培训老师讲的:是这个意思吗?)!
PS:这不成了“双回路供电”了吗(只不过是“双回路供电”专线而已)?
解释2::“当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路”是指“1 个开关,2 根电缆”(得联系
上句“只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回 6kV 及以上的专用架空线供电”来理解:开关不要求 2 个,但电缆修复较难,故有此规定)。
哪个解释,是合符规范编制组本意的?
尺短寸长
发表于 2013-3-5 00:38:42
3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。(按:新增强条。)
此条:需要回炉“重造”!
hahaoohehe
发表于 2013-3-5 12:27:03
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-5 12:29 编辑
GB 50052-95《供配电系统设计规范》
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
95版采用电缆,意思是说1个开关带2根并联的电缆,是为了省出线开关,这是一个回路。如果是2个开关各带1根电缆就是两回路了。
2009版去掉电缆的说法,是因为现在不用那么省开关了,1个开关带2根并联的电缆的做法就没那么必要了,2个开关各带1根电缆不就行了么,这就是两回路。
09版去掉电缆,与95 相比,也就是说不用那么省了,现在不差钱了,嘿嘿
应急电源(安全)和备用电源(经济损失),这在施工图中怎么体现?
hash
发表于 2013-3-11 11:02:05
一楼的回复是正确的,其实一二级负荷供电要求差不多,只不过一级负荷重会牵涉到特别重要的负荷供电
zy270764926
发表于 2013-3-11 22:54:50
{:32:}规范总是让人郁闷的 问几个负责人貌似给的都不一样的答案。。。我从技术措施看是1个高压2个变压器就行
zy270764926
发表于 2013-3-11 22:57:00
回复 20# 大鼻山
顶
nicebin
发表于 2016-10-15 09:50:20
看完了,还是没弄清楚。
只怪汉语的七窍玲珑!!
nicebin
发表于 2016-10-15 09:53:56
宽泛来讲,变压器是电源,一个回路也是电源。
负荷分级又牵涉高压、低压,架空、电缆。实在是费解。
建议取消负荷分级!!!
龙丘先生
发表于 2016-10-15 11:02:29
不想花心思去想。我总觉得一二三级负荷真是一个错误的开始。就像1+1等于3是错误的,却偏要自圆其说。还不如取消二级负荷。原一级负荷变二级负荷 原特别重要负荷变一级负荷。一级负荷加柴电,二级负荷双电源。而且现在什么就是二级负荷了。一个小的学校,消防负荷是三级,备餐间照明却是二级。简直莫名其妙。
sjhfh
发表于 2016-10-19 15:53:05
二级负荷,到底该如何配置?
rexcao
发表于 2016-10-20 09:11:54
哎,看来看去,还是不知道该咋做。看来规范是让人来猜的,猜就猜吧,你别弄成强条啊,你说我猜错了我改!可弄成强条,那打死也不能承认自己猜错了啊。。。。。。
z405664385
发表于 2016-10-20 14:17:15
暗夜流星 发表于 2012-11-12 17:40
二级负荷本来应该照规范执行,采用两回10KV电缆组成的线路供电。但是实际情况是,采用两回10KV线路,须占用 ...
我们这一路10KV两台变压器就算满足二级负荷要求。