屋面空调主机配电柜SPD设置问题
请教各位老师:
1、屋面空调主机配电室直接设于室外屋面,电源由变配电室放射式供电,SPD如何选择?
2、屋面消防风机电源箱直接设于室外屋面,由本栋楼消防电源箱引入,此处SPD如何选择? 按照GB50057 4.5.4要求做即可。
PS:右边的配电间有必要装二级SPD吗?这玩意可不是级数越多越好啊。 注意SPD不是配电级数,跟防雷分区划分有关,先确定防雷区的划分再确定SPD参数值 回复 1# lanxia_008
个人理解:
屋面设备配电箱和进户总箱按第一级设置SPD
电子信息设备才需要设置第二级及以后的SPD
页:
[1]