账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7482|回复: 3

[求助] 屋面空调主机配电柜SPD设置问题

[复制链接]
     
发表于 2012-10-31 20:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg
请教各位老师:
1、屋面空调主机配电室直接设于室外屋面,电源由变配电室放射式供电,SPD如何选择?
2、屋面消防风机电源箱直接设于室外屋面,由本栋楼消防电源箱引入,此处SPD如何选择?
发表于 2012-10-31 22:02:51 | 显示全部楼层
按照GB50057 4.5.4要求做即可。
PS:右边的配电间有必要装二级SPD吗?这玩意可不是级数越多越好啊。
     
发表于 2012-11-1 10:19:13 | 显示全部楼层
注意SPD不是配电级数,跟防雷分区划分有关,先确定防雷区的划分再确定SPD参数值
     
发表于 2012-11-1 10:26:55 | 显示全部楼层
回复 1# lanxia_008

个人理解:
屋面设备配电箱和进户总箱按第一级设置SPD
电子信息设备才需要设置第二级及以后的SPD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则