下述条文,请大家看下有无问题
本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-31 20:50 编辑14.2.1 电缆型号应根据线路额定电压、环境条件、敷设方式、电力系统的接地方式、用电设备的负荷类型及特殊要求等条件选择,并应满足以下要求:
1采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
2交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
3消防负荷的电缆导体材质应采用铜导体。
上述条文,请大家看下有无问题。 本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-31 20:51 编辑
特别是第3款。{:49:} 条文出处? 1采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
2交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
闻见知行 发表于 2012-10-31 20:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
提问:
1)为何限定“三相(3~35)kV电缆”?
2)闻见知行介绍一下“额定电压U0应按C类系统”的意思——知道U0/U的“U0第Ⅰ类”、“U0第Ⅱ类”,还不懂“额定电压U0应按C类系统”。
2交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
是否可改为:交流系统单芯电力电缆采用金属铠装时,其金属铠装层应选用非磁性材料。 回复 4# 尺短寸长
交流系统单芯电力电缆采用金属铠装时,其金属铠装层应选用非磁性材料。
这个说法好 回复 5# 闻见知行
但最终是否还得落到U0/U的“U0第Ⅰ类”、“U0第Ⅱ类”绝缘水平的选择上呢? 我认为 有金属铠装层时应落到U0/U的绝缘水平选择上。 U0/U的“U0第Ⅰ类”、“U0第Ⅱ类”,就是针对不同接地方式及其运行要求的。
比如,一般情况下(TT、TN系统)的AC220/380V系统,选用第Ⅰ类的U0即可;
比如,3~35kV采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,应选用第Ⅱ类的U0。 看了老师门的帖子,才知道自己知道的太少了~