[问题探讨] 下述条文,请大家看下有无问题

[复制链接]
     
发表于 2012-10-31 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-31 20:50 编辑

14.2.1 电缆型号应根据线路额定电压、环境条件、敷设方式、电力系统的接地方式、用电设备的负荷类型及特殊要求等条件选择,并应满足以下要求:
1  采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
2  交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
3  消防负荷的电缆导体材质应采用铜导体。

上述条文,请大家看下有无问题。
     
 楼主| 发表于 2012-10-31 20:36:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-31 20:51 编辑

特别是第3款。{:49:}
发表于 2012-11-1 10:05:49 | 显示全部楼层
条文出处?
     
发表于 2012-11-5 16:30:51 | 显示全部楼层
1  采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
2  交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
闻见知行 发表于 2012-10-31 20:35


1  采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,三相(3~35)kV电缆的导体对地或金属屏蔽层之间的额定电压U0应按C类系统进行选择。
提问:
1)为何限定“三相(3~35)kV电缆”?
2)闻见知行介绍一下“额定电压U0应按C类系统”的意思——知道U0/U的“U0第Ⅰ类”、“U0第Ⅱ类”,还不懂“额定电压U0应按C类系统”。


2  交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
是否可改为:交流系统单芯电力电缆采用金属铠装时,其金属铠装层应选用非磁性材料。
     
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:06:04 | 显示全部楼层
U0.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:07:50 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长
交流系统单芯电力电缆采用金属铠装时,其金属铠装层应选用非磁性材料。

这个说法好
     
发表于 2012-11-5 17:31:13 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行

但最终是否还得落到U0/U的“U0第Ⅰ类”、“U0第Ⅱ类”绝缘水平的选择上呢?
     
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:54:52 | 显示全部楼层
我认为 有金属铠装层时应落到U0/U的绝缘水平选择上。
     
发表于 2012-11-5 18:24:54 | 显示全部楼层
U0/U的“U0第Ⅰ类”、“U0第Ⅱ类”,就是针对不同接地方式及其运行要求的。

比如,一般情况下(TT、TN系统)的AC220/380V系统,选用第Ⅰ类的U0即可;
比如,3~35kV采用中性点不接地、谐振接地和高电阻接地的电力系统,应选用第Ⅱ类的U0。
发表于 2012-11-5 19:03:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-11-6 16:25:25 | 显示全部楼层
看了老师门的帖子,才知道自己知道的太少了~