goumin 发表于 2012-10-30 15:40:34

楼上刷经验的!!!!

lyzzb 发表于 2013-3-7 09:41:27

回复 6# 尺短寸长


    50mm2指什么? 截面积?管径?

尺短寸长 发表于 2013-3-7 09:53:53

回复 17# lyzzb

三根电缆(不大于50mm2)—— 还能有别的意思?

B_tequila 发表于 2013-3-7 10:59:57

《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)里面比较详细,楼主应该可以在里面找到答案

hahaoohehe 发表于 2013-3-7 13:10:55

《电气安装工程施工图册》(1980年5月增订本,吕光大主编)“电缆手孔井做法图 M4-11G”(P5.15)。

尺总,1980年的还在看呀,都是老古董了吧{:biggrin:}

07SD101-8电力电缆井设计与安装 中,也没有具体说多少根电缆以下用手孔井,超过多少用人孔井,估计还是要靠经验判断。

尺短寸长 发表于 2013-3-7 17:46:38

回复 20# hahaoohehe


是的是的,新编的一些图集,对手孔井就没有量化的规定了。

JGJ 50-2001 升版为 GB 50763-2012 后,好些量化规定也不见了。

Carol_linxing 发表于 2013-3-7 22:29:14

一般根据管线的多少而定。进地下室时,因地下室有一定深度浮土,一般采用人孔才行。有时会特别增加人孔的深度。

rainmen_73 发表于 2013-3-8 16:25:32

一般根据管线的多少而定。进地下室时,因地下室有一定深度浮土,一般采用人孔才行。有时会特别增加人孔的深 ...
Carol_linxing 发表于 2013-3-7 22:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

地下室顶板覆土也有深浅,四川山地多,可能覆土到2m以上,当然是人孔,江苏地区一般才1m,只能是手孔或电缆沟形式

Koiby 发表于 2013-3-11 14:55:47

看了图集上人孔,深度最小都1.9M,咋这边施工的井,撑死就深度撑死就1M。还有就是盖的问题,图集是个圆孔(≥ф770),这边是几块矩形水泥板。
地下室顶板覆土不到0.9M,手孔做的下吗?

hahaoohehe 发表于 2013-3-11 18:13:52

地下室顶板覆土也有深浅,四川山地多,可能覆土到2m以上,当然是人孔,江苏地区一般才1m,只能是手孔或 ...
rainmen_73 发表于 2013-3-8 16:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    选用人孔还是手孔:
1. 根据电缆数量定
2. 根据管子的埋深定

对于1,可以根据尺总说的:一般情况,手孔井适用于三根电缆(不大于50mm2)及以下的穿管工程。

对于2,根据管子的埋设深度定,也就是说管子埋设深度超过1米的话,设置手孔井的话,手基本上够不着了,所以应该设人孔井?
       通俗的讲:管子埋设的深度让人的手够不着时,就应该设置人孔井? 大概这个深度多少合适?

panrqkk 发表于 2014-3-5 15:57:04

看07SD101-8电力电缆井设计与安装
手孔井深度也有1600左右,,手一样够不着,

酋长毕业了 发表于 2014-9-3 12:51:37

人孔、手孔倒还好,但是人孔的大中小型号怎么选择,完全没信心,也没根据,不知如何是好!

shitor 发表于 2015-1-26 22:34:26

同样遇到这样的问题,查了许多资料和别人设计的图纸,似乎都是参考图集,实际还没解决问题

zhouke 发表于 2015-1-26 23:45:33

电缆井的尺寸除考虑电缆根数外,还要考虑电缆的弯曲半径。

panrqkk 发表于 2015-1-27 10:07:50

南方电网的电缆井都是面上几个水泥盖板,不是图集中那种很深,有圆盖那种,
图集中的我觉得太大了
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请教人孔井和手孔井的问题?