woshichuizi 发表于 2012-10-27 11:32:26

请教人孔井和手孔井的问题?

室外总体设计那种情况设置的是人孔井,哪种情况设置的是手孔井?

大鼻山 发表于 2012-10-27 23:12:19

本帖最后由 大鼻山 于 2012-10-28 08:34 编辑

楼主的特点貌似爱发新帖,但很少回帖或参与讨论。呵呵,我说的对不

hlxldb 发表于 2012-10-27 23:27:08

人孔井就是可以进人的,手孔井就是只能手进去的 具体选哪个 看你需要了 我一般是用人孔井的 貌似还没用过手孔井耶

woshichuizi 发表于 2012-10-28 11:14:14

鼻总说的对,哈哈,平时太忙了,每次都是遇到问题了,才进来问问,然后过些时间在来看看,有人答复没{:titter:} ,我一直都是单体进户处设置手孔井,室外其他地方都是人孔井。但是一直不知道,到底什么情况下应该选择人孔,什么情况下选择手孔?

tq02vf4 发表于 2012-10-28 19:08:49

尺短寸长 发表于 2012-10-29 10:19:49

回复 1# woshichuizi


一般情况,手孔井适用于三根电缆(不大于50mm2)及以下的穿管工程。

woshichuizi 发表于 2012-10-29 10:42:12

非常感谢尺总的答复{:49:}

tq02vf4 发表于 2012-10-29 14:15:11

sgf2002 发表于 2012-10-29 15:40:07

回复 6# 尺短寸长

请问尺总说的有没有什么规范或图集依据?
个人感觉小电缆根数再多些也可采用手井。

woshichuizi 发表于 2012-10-29 23:12:51

8楼是喝多了吗?{:sweat:}

尺短寸长 发表于 2012-10-30 08:34:07

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-10-30 08:36 编辑

回复 9# sgf2002

《电气安装工程施工图册》(1980年5月增订本,吕光大主编)“电缆手孔井做法图 M4-11G”(P5.15)。

sgf2002 的意见“个人感觉小电缆根数再多些也可采用手井”—— 应该可以。图集中的“注”,其要求不是绝对的,所以,我特意加了一句“一般情况” 。

尺短寸长 发表于 2012-10-30 08:35:56

《电气安装工程施工图册》(1980年5月增订本,吕光大主编)“电缆手孔井做法图 M4-11G”(P5.15)。

大鼻山 发表于 2012-10-30 11:21:25

房建工程外线一般不太复杂,大多使用手孔井即可;而人孔井基本用在市政工程。

sgf2002 发表于 2012-10-30 12:49:03

回复 11# 尺短寸长

{:sweat:}哇,80年版的,我只有94年版的。。。

另外跟井之间的间距应该也有关系

tq02vf4 发表于 2012-10-30 14:59:23