今天接到四川绵阳客户电话,当地供电局禁止使用TN-S系统
今天接到四川绵阳客户电话,当地供电局禁止使用TN-S系统! 有这样的供电局,中国前途无亮啊! 回复 1# 闻见知行当地供电局推荐采用什么系统形式呢? 地震震坏脑子了吧 这是为什么呢? 今天接到四川绵阳客户电话,当地供电局禁止使用TN-S系统!
闻见知行 发表于 2012-10-24 15:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_110:} {:4_115:} {:4_99:}
有这样的供电局,中国前途无亮啊!{:4_104:}
有请老诚出马应战。 估计是因为该供电局不清楚TN-S具体意义。尤其不少偏远地方供电部门还习惯叫接零或接地。 想问他们建议用什么系统 是不是真的哦,我在绵阳咋不晓得啊。 。嘿嘿嘿。。。。{:4_126:} 绵阳市供电局认为,接地点只能在低压柜内,即系统应该是TN-C-S,禁止变压器处直接接地。 这个观点和国际上的做法很接近,可以赞一下! 绵阳市供电局认为,接地点只能在低压柜内,即系统应该是TN-C-S,禁止变压器处直接接地。
闻见知行 发表于 2012-10-25 10:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个需要{:1_274:} 。
老诚要站出来反对喽。{:lol:} 雷规的下述要求有无不妥?
6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
兄弟单位一项目中变压器引出的母线采用采用TN-C系统,插接箱引出到配电及控制箱处后,与就近柱上预留接地端子连接,改为TN-C-S系统,这种做法改如何评价?