woshichuizi 发表于 2012-10-20 21:55:34

高层办公楼走道要走电缆也要走BV电线,请问。。。。。

高层办公楼走道要走电缆也要走BV电线,请问这两种不同导线可以共用线槽或者桥架吗? 规范好像没有规定。

闻见知行 发表于 2012-10-20 22:48:14

违反低规,耐压等级不同

lichengjian 发表于 2012-10-30 09:26:31

二楼说的不错

不代表 发表于 2012-10-30 09:46:05

蛋疼,不都是220/380的电压吗,不走一起难道还分两个桥架?有这样做的吗

fly55555555 发表于 2012-11-2 11:03:21

应该是可以,新的低规中第5.6.9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。

1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。
08D800-6 P67中第11条均说明了 不同电压主要是1KV这个分界线。
如果楼主的电缆/线中存在08D800-6中的情况时,不想另行起桥架那就还是加隔板吧。

tq02vf4 发表于 2012-11-2 11:19:06

谷香兰罗 发表于 2012-11-2 13:17:40

蛋疼,不都是220/380的电压吗,不走一起难道还分两个桥架?有这样做的吗
不代表 发表于 2012-10-30 09:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
有的是,我真怕你那小BV线被我的大电缆给带断了。

尺短寸长 发表于 2012-11-2 14:07:36

回复 2# 闻见知行

怀疑 7.1.4 条规定的原意,并非如此。

尺短寸长 发表于 2012-11-2 14:11:02

回复 7# 谷香兰罗

小BV线、小电缆,共用电缆槽盒(GB 50054-2011《低规》2.0.26),问题不大吧?

闻见知行 发表于 2012-11-2 14:47:55

本帖最后由 闻见知行 于 2012-11-2 14:50 编辑

回复 9# 尺短寸长
BV-450/750,VV-0.6/1kV,YJV-0.6/1kV不仅耐压不同,而且允许温升不同,如果敷设在一起允许温升如何考虑是个问题,按最低的吗?如按最低的温升考虑,温升允许高的无载流量表可供使用。

尺短寸长 发表于 2012-11-2 14:57:41

按允许温度相同布置:
BV-450/750、VV-0.6/1kV,布置在一起;
BYJ-450/750、YJV-0.6/1kV,布置在一起。

尺短寸长 发表于 2012-11-2 15:04:51

7. 1. 4 在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。


它原本含意是否会是:
7. 1. 4 在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线(电线/电缆)应不低于最高标称电压回路最低的绝缘水平。

sgf2002 发表于 2012-11-2 15:55:58

回复 12# 尺短寸长

同槽盒,需要相同绝缘
这里说的绝缘是指绝缘材料还是耐压水平?
我认为二楼说的耐压水平更合理些

尺短寸长 发表于 2012-11-2 16:11:35

已经得到编制组有关编制人员口头答复:允许11#楼的做法。

尺短寸长 发表于 2012-11-2 16:20:22

注意:
电缆槽盒允许;
电缆托盘、电缆梯架不允许。