LXQ3 发表于 2012-11-2 16:27:10

已经得到编制组有关编制人员口头答复:允许11#楼的做法。
尺短寸长 发表于 2012-11-2 16:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    {:shocked:} {:cry:} {:titter:}

尺短寸长 发表于 2012-11-2 16:32:45

回复 16# LXQ3

{:smile:}
2.0.26电缆槽盒cable trunking
用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。

yangyang7201 发表于 2012-11-2 16:39:28

已经得到编制组有关编制人员口头答复:允许11#楼的做法。
尺短寸长 发表于 2012-11-2 16:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

无疑是喜讯一条{:4_97:}

尺短寸长 发表于 2012-11-2 17:08:38

楼主的“高层办公楼……”若用电缆槽盒,采用BV电线(VV电缆)不妥。

sgf2002 发表于 2012-11-2 17:25:51

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-2 17:26 编辑

回复 14# 尺短寸长

喜讯,
但是不是导线的阻燃等级要提高到同槽敷设的电缆的阻燃等级呢?
导线的载流量系数是不是也要和电缆一样呢?

尺短寸长 发表于 2012-11-2 20:39:24

回复 12# 尺短寸长

它原本含意是否会是:
7. 1. 4 在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线(电线/电缆)应不低于最高标称电压回路(指配电回路)允许的最低绝缘水平。

尺短寸长 发表于 2012-11-2 20:45:14

回复 20# sgf2002

阻燃等级要求:上海有地标。
导线的载流量系数:《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB 16895.15-2002

witkey1983 发表于 2012-11-4 11:23:30

可以没问题,民规,户内电缆敷设方式一章有说明

闻见知行 发表于 2012-11-5 17:50:58

回复 21# 尺短寸长

尺总认为消防广播线路(70~120V)能否允许与24v的总线共槽盒?

尺短寸长 发表于 2012-11-5 18:28:45

回复 24# 闻见知行

不可以!

panrqkk 发表于 2014-5-9 14:44:58

注意:
电缆槽盒允许;
电缆托盘、电缆梯架不允许。
尺短寸长 发表于 2012-11-2 16:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


尺版,为啥不行?

z405664385 发表于 2014-5-9 15:17:45

表示都是BV YJV穿同一线槽,个人理解为相同工作电压等级可以合用线槽。

landline 发表于 2014-5-11 15:29:55

BV和YJV不同绝缘电压等级啊,也能共管,那就是说相同的工作电压即可以合用线槽

zhouke 发表于 2014-5-11 15:41:46

回复 21# 尺短寸长


    请问尺总,导线能否在梯架或托盘内敷设?有无具体规定?

dw19841 发表于 2014-8-31 15:35:33

楼上问题 也请李总回答。