尺短寸长 发表于 2012-10-18 23:32:56

1、按GB 50016-2006计算,商业场所建筑面积84~118m2(系数取0.7和0.5的差异所致),属于人员密集场所,必定应设置消防疏散指示灯了(无论是“安全出口”还是“疏散门”);
2、DG/TJ08-2048-2008 的“超15米”(公共出口)设消防疏散指示灯(自然应该),但对于“安全出口”,显得过于宽松了;
3、GB 50016-2006“应当提供距离要求”是合理要求。

尺短寸长 发表于 2012-10-18 23:34:51

回复 30# 老康阁楼


应该是建筑专业设计人员在消防培训时的口口相传(指有些认识),形成的一种“默契”。