evelynie 发表于 2012-10-11 12:10:29

回复 21# 贾行家


    是啊,再怎么说也太近了点吧!!所以搞得无所适从

单博博 发表于 2012-10-15 20:48:31

小容量变压器辐射应该关系不大,我上个月去云内动力他主进是三条110KV的三台主变,主变10米位置是监控室 里面值班的小姑娘头发都掉了不少,据说辐射很大,,,,具体我也不清楚 上图

Sullivan 发表于 2012-10-15 21:28:24

小容量变压器辐射应该关系不大,我上个月去云内动力他主进是三条110KV的三台主变,主变10米位置是监控室 里 ...
单博博 发表于 2012-10-15 20:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
110kV属于工频强辐射。而且没法说明掉头发与这个有直接关系。现在人压力大、成天在电脑前面,掉头发多很常见。

单博博 发表于 2012-10-15 21:30:57

不清楚 他厂里总工说 值班几个女孩子头发都掉了不少,值班室人没啥压力吧。他厂里是做发动机的

evelynie 发表于 2012-10-16 17:09:09

回复 32# 单博博


    还好相比这个10kv电压小了很多,哎,但愿没啥危害吧

shan 发表于 2012-10-17 10:17:56

油变的噪音貌似比干变要小些

tq02vf4 发表于 2012-10-17 12:26:17

chenshisheji 发表于 2012-10-17 13:12:33

矿物油吧。。。

tq02vf4 发表于 2012-10-18 09:17:47

单博博 发表于 2012-10-18 11:39:18

通常是矿物绝缘油。一般采用的变压器油,是可燃油,根据凝点不同分10号油,25号油,40号油。一般国产25号

麦子 发表于 2012-11-7 16:38:56

回复 3# 大鼻山


    措施09改为距建筑3.0米了。住宅建筑电气设计规范 条文说明4.2.3:考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m,因为10/0.4kV 变       
压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0. 1MHz~30MHz        
频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。当然,由于       
不同区域的现场电磁场强度大小不同,故任一地点放置变压器以       
后的实际电磁场强度需现场测试确定。

LXQ3 发表于 2012-11-8 16:31:13

其实箱变离建筑太近,最关键的问题在于居住小区的电力规划没做好,大家要用电,才出此下策。---我是这样认为的。
不过,如噪音、辐射超标,可找电力部门。

rainmen_73 发表于 2015-1-13 09:47:36

尺短寸长 发表于 2012-10-10 20:42
关于箱变距离住宅的距离,上海市如何执行的?

10kV终端变电所距离住宅建筑的最小距离:


这个帖子说的是变压器,没有辐射至少也有噪音;我今天遇到一个问题,一个幼儿园建筑外有一个环网室开关站;最近距离大概有16m(对角布置,非正对),最近那块区域也只是入口门厅处,但就有居民不放心而向政府投诉。我大致查了下但没找到规范依据,是否有明确的环境电磁辐射卫生标准可供实测以确定安全性的数据?

sszhuifeng 发表于 2015-1-13 10:05:43

rainmen_73 发表于 2015-1-13 09:47
这个帖子说的是变压器,没有辐射至少也有噪音;我今天遇到一个问题,一个幼儿园建筑外有一个环网室开关站 ...

没有规范要求。
但是有明文的环保地规要求。
典型的以上海市。

尺短寸长 发表于 2015-1-13 10:16:06

35kV变电站距民用建筑(包括住宅建筑)的最小距离:15m。

一个幼儿园建筑外有一个环网室开关站;最近距离大概有16m(对角布置,非正对)——
1、“居民不放心而向政府投诉”肯定无效;
2、以前报刊杂志有过报道,实测数据没有任何问题。